低压配电柜现场有3块电流表,3组电流互感器,一个已经接好线的接线端子排。如图
想请教一下1、端子排上的电流线哪端是进线呀?2、我必须往端子排上接线电流线怎么接?3、端子排上的线都是哪来的?4、假设标记不清的话,我想叫一下线用万用表导通档怎么叫线呢?...
想请教一下1、端子排上的电流线哪端是进线呀?2、我必须往端子排上接线电流线怎么接?3、端子排上的线都是哪来的?4、假设标记不清的话,我想叫一下线用万用表导通档怎么叫线呢?(找出K1和K2)主要是端子排没见过,电度表直接接线会接。
展开
展开全部
1、那边是进线,看一下就知道了。看看三个电流互感器二次K1、K2接线的颜色,如果是黑颜色,那么端子排的右边是进线。如果电流互感器接线是黄绿红,那么端子排的左边是进线。
2、电流线必须串接不能并接。即断开一点将要增加的元件串入回路中。
3、端子排上的线一般是外设和盘内设备之间的连线。即端子排一边接互感器一边接电流表。
4、需要注意的是电流回路的元件电阻都很小,校线时一定要把电流互感器和电流表的线断开一端,否则都是通的。
2、电流线必须串接不能并接。即断开一点将要增加的元件串入回路中。
3、端子排上的线一般是外设和盘内设备之间的连线。即端子排一边接互感器一边接电流表。
4、需要注意的是电流回路的元件电阻都很小,校线时一定要把电流互感器和电流表的线断开一端,否则都是通的。
更多追问追答
追答
1、将端子排上的线拆开,用欧姆档校K1线A411和K2线N411都是通的,因为互感器二次线圈是通的,必须将互感器断开一端(K1或K2)。
2、端子排两边是同一点,一般接电表1、4、7,另一端接3、6、9。电度表没有电流流过。这样接线不对。
追问
我把端子排A.B.C连接片断开了,让左边A412与左边黄线相连了,右边A412与右边黄线相连了,B.C类同,左边N412与右边N412是联通的。对吗?另外问下端子排电流线是不是从互感器K2来的?