低压配电柜中,如何用三个单相电压互感器和一个转换开关和一个电压表测量三相电压
3个回答
展开全部
首先,要明白是测试线电压还是相电压。
如果是测试相电压,需要有中性线引出。假设三相标志为A、B、C,中性点标志位N,互感器的一次绕组标志位A、B,二次绕组标志位a、b,三个互感器分别记为A1、B1、A2、B2、A3、B3、a1、b1、a2、b2、a3、b3。那么,接线如下:
A1接A,A2接B,A3接C,B1、B2、B3一起接N。a1、a2、a3、分别接转换开关的三个触点,b1、b2、b3连接在一起,记为n,接转换开关的公共点。转换开关的公共点及输出接仪表。
如果是测线电压,不管中性点。
A1接A,B1接B,A2接B,B2接C,A3接C,B3接A。二次连接同上。
