plc输出端除了要给plc本身提供24v电压外 对于负载怎么接线 开关电源的正极接com端
plc输出端除了要给plc本身提供24v电压外对于负载怎么接线开关电源的正极接com端那负载怎么接比如这个负载是一个DC24V指示灯...
plc输出端除了要给plc本身提供24v电压外 对于负载怎么接线 开关电源的正极接com端 那负载怎么接 比如这个负载是一个DC24V指示灯
展开
4个回答
展开全部
你这个问题太笼统了。
如果PLC供电与负载供电是用同一个开关电源的话,你真的要搞清你那个PLC输出端口是什么形式的:因为PLC的输出端口有继电器输出的,有NPN输出的,有PNP输出的,一般就是这三种。
如果输出端口是继电器输出型,那你的输出端COM端口理伦上是可以随你怎么接都成,但实际应用还是接电源的负极为好。因为我发现有一些PLC的输出COM端口是与PLC的供电端口负极相通的。如果你把com端口接到电源的负端,那么你的指示灯正端应接到电源的正极,-端就接到PLC的输出端口上。如果输出端的COM端口与PLC的供电端口是隔离的话,反过来接也没问题,反正内部是一个继电器。
如果输出端口是PNP型输出,那输出端口中的com端口就只能接电源的正极,那么指示灯的正端就接到PLC的输出端口,负端就接到电源的负极上。
如果输出端口是NPN型输出,那输出端口的com端口就只能接电源的负极,那指示灯的正端就接到电源的正极上,负端就接到PLC的输出端口上。
PLC的输出是什么形式输出你要问销售人员或查找那个牌子的型号资料。一般说明书上都有说明。
希望你能看明白
展开全部
不同的PLC有不同的接法。。。这个你看看说明书,都有详细介绍的!
按你说的,先不论这样接线的正确性,如果正极接了COM,那么灯一端接PLC的输出点,一端接24V的负极就可以了。但你要检查你的PLC是否可以这样接!
按你说的,先不论这样接线的正确性,如果正极接了COM,那么灯一端接PLC的输出点,一端接24V的负极就可以了。但你要检查你的PLC是否可以这样接!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-12-05
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询