7.5千瓦的电机需配多大的电缆
7.5个千瓦380V电机要用3mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。
由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ
得电流I=P/1.732UcosΦ=7.5/1.732/0.38/0.8=7.5/0.53=14A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流14A,查电缆手册知,需要用3mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。
裸电线及裸导体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。
电力电缆产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。
通讯电缆及光纤随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。
电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
2021-08-19 广告
载流量的估算口诀有以下:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线。
其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。
当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
穿管二根,载流量按八折计算;穿管三根,载流量按七折计算;穿管四根,载流量按六折计算。
参考资料来源:百度百科-导线载流量
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
参考资料来源:百度百科-电线电缆
影响电缆载流量的内部因素:
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
1、增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
2、采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
2019-11-02 · 专注电机及调速器的开发
一般环境下7.5千瓦30A的伺服电机用10mm电缆就够了;
选择电缆线前应先知道一下条件
1,先知道电机容量,电流
2,.要知道电缆使用环境
3,要知道电缆载流量
再就是知道电缆的承受能力
不同导线面积对应的允许通过电流:
一下根据选线口诀选线 ,并无具体的公式。
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5(例如10mm导线允许通过50A)
16mm2、25mm2乘以4
35mm2、50mm2乘以3
70mm2、95mm2乘以2.5
推荐于2017-11-27 · 知道合伙人教育行家
供电距离如果在30米以内,电缆截面可以选择1.5平方的。建议选择2.5平方。
以上仅供参考。