7.5kw电机用多大电缆是怎么计算的
3个回答
2017-04-25 · 专注电机及调速器的开发
济南科亚电子科技有限公司
济南科亚电子科技有限公司创建于2001年,是一家专注于直流电机、伺服电机、串励电机及其直流调速器控制系统、伺服控制系统、传动系统的研发,直流电机控制器的生产和销售的现代化企业。
向TA提问
关注
展开全部
一般7.5KW的电机,非频繁启动设备。用4平方的电缆。。
计算结果如下:
计算结果: 截面 S = 4 平方
弯曲半径 R = 296 mm 电缆重量 W = 322 kg/km
计算功率 Pjs = 7.5 kw 计算电流 Ijs = 14.24A
功率因素 Cos = 0.80 相位 : 三相 校正系数 = 0.80
1:按线路压降选择时,截面 S = 4 平方 满足
计算电压降 U% = 0.909 % < 线路允许电压降 = 7.00 %
U%= (4.3000x0.80+0.1000x1)x14.24x40x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 40.0m
4678.0m = 220V/(12.9015x1.3x16Ax7) > 40.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 4 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
30.00 A=30.00Ax0.80x25.00/20
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
0.00A/1.1=27.27A>16A
计算结果如下:
7.5kw电机用不小于4平方的铜芯电缆就可以了。
按线路压降选择时,截面 S = 4 平方 满足:
计算电压降 U% = 0.909 % < 线路允许电压降 = 7.00 %
U%= (4.3000x0.80+0.1000x1)x14.24x40x1.732/380*10
电线电缆规格的选择:
确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械
强度等条件。
低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度。
低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度
高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失。
高压架空线路,还应验算其机械强度。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1kW2A电流,15A电流,铜线1平方6A电流,用2.5或4平方铜线都可以
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询