7.5千瓦的电机,380v,用多大的铜线?怎么计算? 我来答 2个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? 能淑珍类倩 2020-03-16 · TA获得超过3.6万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.4万 采纳率:31% 帮助的人:696万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 用P总=√3×380×I线×COSφ计算,则I线=7.5×1000/√3×380×0.8=14.24A,考虑安全载流量、温度系数等因纳册素,可取森陆其1.3~1.5倍值即18~22A,可以用4mm²铜洞春宏芯线或4×4电缆即可。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 汝曼华剑念 2019-02-09 · TA获得超过3.6万个赞 知道大有可为答主 回答量:1.2万 采纳率:29% 帮助的人:1007万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 7.5KW电机额定电流在15A以内,从刚启动时候冲击电流来看,距离不远的话用铜线4平方足够。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2021-04-19 7.5千瓦三相电机用多大的线? 17 2022-05-22 7.5KW的电机要用多大的电缆线作电源线 2022-05-01 7.5个千瓦380V电机需要多大电线 2 2022-08-19 7.5KW电机需要的铜线多少公斤 2022-11-15 3千瓦的电机需用多大的铜线? 2023-03-25 电动机7.5千瓦需要几平方的铜线 1 2020-03-16 7.5KW的电机要用多大的电缆线作电源线 57 2022-12-27 7,5千瓦的三相电机要用多大的铜线? 更多类似问题 > 为你推荐: