阻抗电压也称短路电压(Uz%)(短路阻抗),它表示变压器通过负载电流时在变压器绕组自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。阻抗电压中包括与负载损耗相对应的等效电阻上的压降分量和与绕组耦合的漏磁通相对应的漏抗上的压降分量。这两个分量的值无法分别直接测量出,而是在测出负载损耗和阻抗电压之后,用计算的方法分别求出。
试验的方法为:将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。
正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击,一般电力变压器要求短路阻抗要适中,整流变压器由于经常要瞬间过载比较多,短路阻抗要大些。
试验的方法为:将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。
正常运行时,阻抗电压少一些较好,因为阻抗电压过大时,会产生过大的电压降,而在变压器发生短路时,阻抗电压大一些较好,因可以限制短路电流,否则变压器经受不住短路电流冲击,一般电力变压器要求短路阻抗要适中,整流变压器由于经常要瞬间过载比较多,短路阻抗要大些。