有关10kV变电所对建筑的要求,下列哪一项是正确的?( )
A.高压配电室不应设自然采光窗B.低压配电室之间的门应能双向开启C.低压配电室不宜设自然采光窗D.高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启...
A.高压配电室不应设自然采光窗
B.低压配电室之间的门应能双向开启
C.低压配电室不宜设自然采光窗
D.高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启 展开
B.低压配电室之间的门应能双向开启
C.低压配电室不宜设自然采光窗
D.高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
根据《20kV及以下变电所设计规范》(GB 50053—2013)第6.2.1条规定,地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m,当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的采光窗。
根据第6.2.2条规定,变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,应采用不燃材料制作的双向弹簧门。
