3个回答
展开全部
(1)绝缘电阻和吸收比;
(2)介质损失角;
(3)泄漏电流;
(4)分接开关的直流电阻;
(5)变压器的电气性能(包括绝缘电阻、损失角和击穿电压三个项目);
(6)油色谱分析。
(2)介质损失角;
(3)泄漏电流;
(4)分接开关的直流电阻;
(5)变压器的电气性能(包括绝缘电阻、损失角和击穿电压三个项目);
(6)油色谱分析。
参考资料: http://www.whsxdl.com/gysy.asp
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司
2021-01-15 广告
2021-01-15 广告
绕组变形试验属特殊试验,标准中未规定必做,只有例行试验是必做的,但协议中有要求的话就要做,协议中没写就不是必须的。 根据GB1094.1,20KV变压器出厂试验包括:例行试验、型式试验和特殊试验。 例行试验:绕组电阻测量、变比和联结组测量、...
点击进入详情页
本回答由瑞绅葆分析技术(上海)有限公司提供
2015-11-05 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
变压器出厂试验:
1、例行试验(每一台变压器均承受的试验);
1)电压比测量及电压矢量关系校定;
2)绕组电阻测量;
3)绝缘电阻,吸收比及极化指数 介质损耗功率因数测量;
4)空载电流及空载损耗测量;
5)短路阻抗及负载损耗测量;
6)绝缘例行试验;
7)有载分接开关试验;
8)变压器油试验 。
2、型式试验
除出厂试验之外,为验证变压器是否与规定的技术条件符合所进行的具有代表性的试验。(如果一台变压器的额定及结构与该厂的其他变压器完全一致,则认为可以代表它们。定期的型式试验最少每5年进行一次)
1)温升试验;
2)绝缘型式试验。
3、特殊试验
除出厂试验和型式试验之外,经制造厂与使用部门商定的试验,它使用于一台或几台特定合同上的变压器。
1 ) 绝缘特殊试验;
2)绕组对地和绕组间电容的测量;
3)暂态电压传输特性测定;
4)三相变压器零序阻抗测量;
5)短路承受能力试验;
6)声级测定;
7)空载电流谐波的测量;
8)风扇和油泵电机所吸收功率的测量;
9)长时间空载试验;
10)油流静电测量;
11)转动油泵时局部放电测量。
国家电网公司要求新增项目:
1)低电压空载试验(380V电压下的空载电流和空载损耗测量);
2)低电压下的短路阻抗测量;
3)绕组变形测量(频率响应法);
4 ) 1.1倍额定电流发热试验。
不同电压等级是不一样的,比如长时感应试验,在220kV以下属于特殊试验,但是220kV以上则属于常规试验,你问的是哪个电压等级的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: