家里空开不跳闸电表箱的空开跳闸

家里总开是63A带漏电保护,电表箱是40A,家里只开了一台正3P的分管机,1冰箱,2电视,电灯若干,3、4个小时后电表箱里的空开跳了,家里的空开没跳。之前也出现过跳闸,但... 家里总开是63A带漏电保护,电表箱是40A,家里只开了一台正3P的分管机,1冰箱,2电视,电灯若干,3、4个小时后电表箱里的空开跳了,家里的空开没跳。之前也出现过跳闸,但都是家里的跳,电工师傅把线换粗过,就出现这种现象了 展开
 我来答
当代教育科技知识库
高能答主

2020-03-10 · 擅长科技新能源相关技术,且研究历史文化。
当代教育科技知识库
采纳数:1829 获赞数:387261

向TA提问 私信TA
展开全部

一,空气开关自身的问题。空气开关出现问题,空气开关的质量问题,有的地方在选购空气开关时把关不严,造成劣质空气开关流入市场,用户用不长的时间,就会出现老是跳闸的情况。

空气开关出现老化的问题,内部电磁脱扣不能很好地锁扣,经常性出现的脱扣。像这种问题,一般不存在修复的可能,就是直接换掉,建议朋友们有这种问题的最好让当地供电部门处理。

二,空气开关接线柱接线松动。空气开关接线柱接触不良导致发热,然后热量传递到空开上,空开有过载跳闸功能也叫热脱扣,然后就跳闸了。

如果虚接点离空开很远,热量传不到空开,是不会跳闸的。像这种老是跳闸的空气开关就是有可能接线松动了,朋友们可以找有经验的电工给看看。如果松动了赶紧拧紧,因为长期使用,除了老跳闸外,还会烧毁空气开关,甚至引起火灾。



扩展资料:

空气开关有两项重要的技术参数:脱扣电流(Im)和额定电流(In)。脱扣电流是最大断开电流,即当配电线路中出现过载或短路后,空气开关发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。额定电流是指空气开关能长期通过的电流,只要电路中的实际电流不超过这一电流值,就允许设备长期工作。

在实际应用中,为了保护供电线路,所用空气天关的脱扣电流必须小于供电线路允许通过的最大电流,同时其额定电流要等于或稍大于配电线路最大的正常工作电流。

百度网友e118430
推荐于2017-11-26 · TA获得超过5715个赞
知道大有可为答主
回答量:4785
采纳率:82%
帮助的人:2015万
展开全部
电表箱里的40安,估计是不带漏保的,它要是跳了,说明是因为电表箱里的空开中的热元件发热造成的,因为这是一个累计效应。检查你家的全部设备打开用电后,母线上的电流是否超过40安,当然首先是把电表箱里的空开的进线和出线的螺钉拧紧,有时候是螺钉没有拧紧,接触电阻大,导致接触点过热造成的跳闸
更多追问追答
追问
是不带漏保的,第二天我们把家里4台空调都打开试了下,没几分钟电表箱的空开就跳了,这是需要供电局的人上门换吗?
追答
估计要供电局的人来更换一下电表箱里的空开(通常用户是打不开那个箱子的,另外可能还要带电操作),特别注意请他们将进线和出线的螺钉拧紧一些,减少电阻,以免发热
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
板白卉01b
2021-01-27
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:509
展开全部
屋里的闸不跳,楼道的闸送不上,推上就跳,怎么回事