交流耐压试验结果如何分析?

交流耐压试验结果如何分析?... 交流耐压试验结果如何分析? 展开
 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-09-22 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

交流耐压试验结果如何分析?

试验前,我们首先要对试验的电电力电缆进行绝缘电阻的测量,并且记录数据,然后用20-300Hz的交流耐压试验设备(”串联谐振”)按照上述要求进行交流耐压试验, 试验完毕后对电缆进行充分的放电,然后测量绝缘电阻值,数据结果应该与试验前测量的结果非常相近,可以认为电缆绝缘良好;其次,试验过程中,通过串联谐振试验装置的故障报警信号也可以判定电缆的绝缘是否良好,主要是观察试验过程中有没有出现非人为的紧急停机,闪络故障等,如果出现,应该停机检查,检查绝缘电阻是否满足要求,如果不满足要求,说明该电缆已经发生不同程度的绝缘故障,不符合投运要求, 需要注意的是电缆在进行交流耐压实验时,注意电缆的积累效应,尽量减少交流耐压对电缆的损伤。

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
非接触检测电压的方法有很多种。以下是其中一些常见的方法:1. 磁感应法:利用磁场感应原理,通过测量磁场变化来测量电压。2. 电磁感应法:利用电磁感应原理,通过测量电磁感应来测量电压。3. 电容测量法:通过测量电容的变化来测量电压。4. 红外... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
华天电力
2021-03-03 · 专业权威电测产品解决方案提供商
华天电力
武汉市华天电力自动化有限责任公司,简称:华天电力,在原武汉高压研究所三产基础上于2004年改制成立的高科技公司,前身武汉高压研究所高试设备制造厂成立于1992年,是国内早期从事高压测试的厂家
向TA提问
展开全部
交流耐压试验是对于电力系统中大容量和高电压运行设备采取的一种预防性试验方法,针对绝缘强度的一项破坏性试验,该方法可以有效避免电力运行后突发故障,引发大面积停电等,交流耐压试验也称为“谐振试验”,是对于电力系统能否投运起到决定性的作用。

耐压试验试验要求

我们以10kv电缆为例,结合电力预防性试验规范来说一下耐压试验的要求和结果,比如:额定电压为18/30kv以下的橡塑电缆,试验电压为2.5U0或者2U0,试验时间为5-60min。

交流耐压试验如何分析

试验前,我们首先要对试验的电电力电缆进行绝缘电阻的测量,并且记录数据,然后用20-300Hz的交流耐压试验设备(”串联谐振”)按照上述要求进行交流耐压试验, 试验完毕后对电缆进行充分的放电,然后测量绝缘电阻值,数据结果应该与试验前测量的结果非常相近,可以认为电缆绝缘良好;其次,试验过程中,通过串联谐振试验装置的故障报警信号也可以判定电缆的绝缘是否良好,主要是观察试验过程中有没有出现非人为的紧急停机,闪络故障等,如果出现,应该停机检查,检查绝缘电阻是否满足要求,如果不满足要求,说明该电缆已经发生不同程度的绝缘故障,不符合投运要求, 需要注意的是电缆在进行交流耐压实验时,注意电缆的积累效应,尽量减少交流耐压对电缆的损伤。

回复者:华天电力
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华意电力
2021-05-11 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
展开全部

(1)被试设备一般经过交流耐压试验,在规定的持续时间内不发生击穿为合格,反之为不合格。被试设备是否击穿,可按下述情况分析:

  1)根据试验时接入的表计进行分析。一般情况下, 若电流表突然上升,则表明被试设备击穿。但当被试设备的容抗Xc与试验变压器的漏抗Xl之比等于2时,虽然被试设备击穿,电流表的指示也不会发生变化,因为此时回路电抗没有变化;而当Xc与Xl的比值小于2时,虽然被试设备被击穿,电流表的指示反而下降,这是由于此时回路电抗增大所致。上述现象可用图4-14进行分析,图中Xc为被试品的容抗,Xl为试验变压器的漏抗。

  当Xc/Xl=2,即Xl=½Xc时,被试品击穿前,回路电抗X=Xl-Xc=-½Xc, 被试品击穿后,Xc=0,回路电抗X'=Xl-Xc=½Xc。因此击穿前后,回路电抗的绝对值不变,故试验回路电流不变。

  当Xc/X1>2,即Xl<½Xc时,被试品击穿前,设Xl=¼Xc,则回路电抗X=Xl-Xc=-¾Xc,被试品击穿后,Xc=0,回路电抗X'=Xl-Xc=¼Xc。由于被试品击穿后,回路电抗的(绝对值)减小,故试验回路电流增大,即电流表指示将上升。

  当Xc/X1<2,即Xl>½Xc时,被试品击穿前,设Xl=¾Xc,则回路电抗X=Xl-Xc=-¼Xc,被试品击穿后,Xc=0,回路电抗X'=Xl-Xc=¾Xc。由于被试品击穿后,回路电抗的(绝对值)增大,故试验回路电流减小,即电流表指示将下降。

  当采用串并联补偿法或被试设备容量较大、试验变压器容量不够时,就有可能出现上述异常现象。当采用电压互感器或电容分压器等方法实测高压端部电压,被试设备击穿时,其表针指示会突然下降,低压侧的电压表也能反映出来

  2)根据试验控制回路的状况进行分析。若过流继电器整定值(一般按试验变压器额定电流的1.3~1.5倍整定)适当,则被试设备击穿时,过电流继电器要动作,电磁开关跟着就要跳开;若整定值过小,可能在升压过程中,并非被试设备击穿,而是由于被试品电流较大,造成电磁开关跳开;若整定值过大即使被试设备放电或发生小电流击穿,也不会有反映。

  3)根据被试设备状况进行分析。在试验过程中如被试设备发出击穿声响,发出断续放电声响、冒烟、出气、焦臭、跳火以及燃烧等,一般都是不允许的,当查明这种情况确实来自被试设备绝缘部分(如在绝缘中发现贯穿性小孔、开裂等现象)时,则认为被试设备存在问题或早已被击穿。 除此之外,若在试验过程中,出现局部放电,则应按各种不同的被试设备,就其有关规定,进行处理或判断。

  (2)当被试设备为有机绝缘材料,经试验后,立刻进行触摸,如出现普遍或局部发热,都认为绝缘不良,需要处理(如烘烤),然后再行试验。

  (3)对组合绝缘设备或有机绝缘材料,耐压前后其绝缘电阻不应下降30%,否则就认为不合格。对于纯瓷绝缘或表面以瓷绝缘为主的设备,易受当时气候条件的影响,可酌情处理。

  (4)在试验过程中,若空气湿度、温度、或表面脏污等的影响,仅引起表面滑闪放电或空气放电,则不应认为不合格。在经过清洁、干燥等处理后,再进行试验;若并非由于外界因素影响,而是由于瓷件表面釉层绝缘损伤、老化等引起的(如加压后表面出现局部红火),则应认为不合格。

  (5)进行综合分析、判断。应当指出,有的设备即使通过了耐压试验,也不一定说明设备毫无问题,特别是像变压器那样有绕组的设备,即使进行了交流耐压试验,也往往不能检出匝间、层间等缺陷,所以必须汇同其他试验项目所得的结果进行综合判断。除上述测量方法外,还可进行色谱分析、微水分析、局部放电测量等。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式