在明确一个项目的总用电功率(KW)后,如何计算该项目的用电变压器的容量(KVA)?

 我来答
tdqs_zhg
推荐于2016-12-01 · TA获得超过727个赞
知道小有建树答主
回答量:181
采纳率:100%
帮助的人:165万
展开全部
变压器容量=总功率/变压器的预期负载率/功率因数;若总功率为10kw,考虑变压器经济运行负载率为60%,功率因数为0.9的话,变压器容量为18.51kva,然后根据变压器的系列来选择容量;
还有需要说明的是,项目的总功率是否是考虑过同时率(也就是所有设备是否有全开的情况)之后的,不同的用电需求同时率的选择是不一样的,这点要注意,否则容量会选大;
上海科迎法电气科技有限公司
2019-06-12 广告
功率和载重速度有直接关系啊,哪来一般? 一般一吨载重1.0的海科迎法电气科技有限公司,专业、专注于电气连接产品的创新导入、高新高科技产品的营销、服务、配套的企业,通过了ISO9000国际质量体系认证。型谱系列产品成功取得了欧盟CE认证,质量... 点击进入详情页
本回答由上海科迎法电气科技有限公司提供
浒大水

2012-12-24 · TA获得超过6268个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:883万
展开全部
点击 http://zhidao.baidu.com/question/453625803.html 参考。或者根据
《小区用电变压器容量的计算和选择》
樊献民
变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200户住宅,每户6-8KW用电量,一户一户的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率1400÷1.732≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,1400÷3=467KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。
按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。
10KV/0.4KV的电压,1KVA变压器容量,额定输入输出电流如何计算;
我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.6928≈1.4434 也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
醴陵龙少
2010-08-13 · TA获得超过954个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:0%
帮助的人:559万
展开全部
电压器的选择一般计算公式为总功率除以功率因素
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?