请问 中央空调冷冻水的水容量是多少 一般是怎么估算的 按建筑面积还是 按空调负荷 先谢谢!
2个回答
展开全部
zfc08 说得我都不敢发言了... 我不是“半道出来的”,也从不上什么“土木在线”...
尝试着回答一下儿
工程上说的“冷冻水”,在中央空调设备厂家一般称为“冷水”,也就是制冷模式下过“蒸发器”的水;
而制冷模式下水冷机组过冷凝器、冷却塔的水称为“冷却水”;
空调设备在出厂的时候,一般会标注一个“冷水流量”或者“水流量”的参数,就是指的冷冻水流量标称值;
而由于产品国家标准普遍规定,实测制冷量达到标称值的95%就算合格,还有很多厂家作假,所以机组在标准工况下(12度进水、7度出水)的实测冷水流量会小于产品铭牌上标称的冷水流量;
问题答案:
1、产品铭牌上标称的冷水流量计算方法为:
L = 制冷量/(1.163*5)
2、实测制冷量只有空调设备生产厂家知道;
3、工程上选择的水泵及管道,只要能够保证具有其“标称的水流量”就可以了;
尝试着回答一下儿
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询