伺服控制系统 编码器的反馈信号给伺服驱动器后 伺服驱动器还要给plc吗

 我来答
marksman_01
2019-06-13 · TA获得超过1483个赞
知道小有建树答主
回答量:1778
采纳率:86%
帮助的人:186万
展开全部
一般可以不用,但是驱动器一般会给出端口,如果使用的话可以接到PLC内,PLC的脉冲传送给驱动器后,驱动器会自动输出对应脉冲数,并根据编码器反馈情况进行补偿,一般驱动器都有防过冲
追问
如果是定位的话 不给plc 怎么知道什么时候电机该停了呢?
追答
伺服电机一般都有  位置,扭矩,速度3种用法,你说的一般是用到速度和位置控制,完全可以用脉冲频率和脉冲数目来控制伺服电机的运行位置,并且可以控制行进速度的,把1000脉冲对应的行进距离对应好,就可以精确定位,编码反馈信号再传给PLC我觉得一般没有必要,因为伺服驱动器内置了反馈的算法,很专业也很全面,比自己写的肯定要可靠
ccnaxm
2019-06-13 · TA获得超过6962个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:86%
帮助的人:1245万
展开全部
不错。必须受到PLC处理,比较一下设置数值与反馈位置数值大小及差异量,给予修正后再输出正或负信号指令给驱动器,作三相动力驱动。
追问
plc和伺服有连接的反馈信号线吗
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?