对于远端短路的对称短路电流计算中,下列哪些说法是正确的?( )
A.稳态短路电流不等于开断电流B.稳态短路电流等于开断电流C.短路电流初始值不等于开断电流D.短路电流初始值等于开断电流...
A.稳态短路电流不等于开断电流
B.稳态短路电流等于开断电流
C.短路电流初始值不等于开断电流
D.短路电流初始值等于开断电流 展开
B.稳态短路电流等于开断电流
C.短路电流初始值不等于开断电流
D.短路电流初始值等于开断电流 展开
展开全部
【答案】:A、D
根据《三相交流系统短路电流计算(第1部分:电流计算)》(GB/T 15544.1—2013)以下规定:
第1.3.17条规定,远端短路是指预期(可达到的)短路电流对称交流分量的值在短路过程中基本保持不变的短路。
第1.3.5条规定,对称短路电流初始值是指系统非故障元件的阻抗保持为短路前瞬间值时的预期(可达到的)短路电流的对称交流分量有效值。
第1.3.9条规定,对称开断电流是指在开关设备的第一对触头分断瞬间,短路电流对称交流分量在一个周期内的有效值。
第1.3.10条规定,稳态短路电流是指瞬态过程结束后的短路电流有效值。
根据第二篇第8条规定,对于远端短路,可以认为短路电流的交流分量是不衰减的,即预期短路电流是由不衰减的交流分量和以初始值A衰减到零的非周期分量组成。因此,可以认为远端短路的对称电流初始值和稳态短路电流有效值是相等的。
因为开断电流中不仅包含对称交流分量(稳态短路电流),还包含以初始值A逐渐衰减到零的非周期分量,故稳态短路电流不等于开断电流。但是短路电流初始值由对称交流分量和逐渐衰减的非周期分量组成,与开断电流相等。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询