电力工程中,下列哪些配电装置可不装设隔离开关?( )
A.220kV配电装置母线避雷器及电压互感器B.330kV进、出线装设的避雷器及电压互感器C.500kV的母线电压互感器D.直接接地的自耦变压器中性点...
A.220kV配电装置母线避雷器及电压互感器
B.330kV进、出线装设的避雷器及电压互感器
C.500kV的母线电压互感器
D.直接接地的自耦变压器中性点 展开
B.330kV进、出线装设的避雷器及电压互感器
C.500kV的母线电压互感器
D.直接接地的自耦变压器中性点 展开
展开全部
【答案】:B、C、D
ABC三项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.5条规定,110kV~220kV配电装置母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关;330kV及以上进、出线和母线上装设的避雷器及进、出线电压互感器不应装设隔离开关,母线电压互感器不宜装设隔离开关。
D项,《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P71“隔离开关的配置第(9)款”,中性点直接接地的普通型变压器均应通过隔离开关接地;自耦变压器的中性点则不必装设隔离开关。
ABC三项,《高压配电装置设计技术规程》(DL/T 5352—2018)第2.1.5条规定,110kV~220kV配电装置母线避雷器和电压互感器宜合用一组隔离开关;330kV及以上进、出线和母线上装设的避雷器及进、出线电压互感器不应装设隔离开关,母线电压互感器不宜装设隔离开关。
D项,《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)P71“隔离开关的配置第(9)款”,中性点直接接地的普通型变压器均应通过隔离开关接地;自耦变压器的中性点则不必装设隔离开关。