防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?

 我来答
2922abc
推荐于2017-09-01 · TA获得超过488个赞
知道答主
回答量:116
采纳率:0%
帮助的人:143万
展开全部
排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置:
①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;
②当两者适用前室时,不应小于3平方米。
当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室不小于25Pa的风压。
hi漫海feabd5e
推荐于2017-09-19 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
采纳数:6749 获赞数:129931
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。

向TA提问 私信TA
展开全部
  9.2 自然排烟
  9.2.1 下列场所宜设置自然排烟设施:
  1 按本规范第9.1.3条规定应设置排烟设施且具备自然排烟条件的场所;
  2 除建筑高度超过50m的厂房(仓库)外,按第9.1.2条规定应设置防烟设施且具备自然排烟条件的场所。
  9.2.2 设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
  1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
  2 靠外墙的防烟楼梯间,每5层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;
  3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;
  4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。
  9.2.3 当防烟楼梯间前室、合用前室采用敞开的阳台、凹廊进行防烟,或前室、合用前室内有不同朝向且开口面积符合本规范第9.2.2条规定的可开启外窗时,该防烟楼梯间可不设置防烟设施。
  9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30.0m。