城镇燃气管道试压标准抵押管道试压压力是多少... 城镇燃气管道试压标准抵押管道试压压力是多少 展开
 我来答
沐阳2019
高粉答主

2020-03-07 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:483
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部

聚乙烯管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。

燃气管道与其他管道相比,有特别严格的要求,因为管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒等事故。燃气管道中的压力越高,管道接头脱开、管道本身出现裂缝的可能性就越大。管道内燃气压力不同时,对管材、安装质量、检验标准及运行管理等要求也不相同。我国城镇燃气管道按燃气设计压力P(MPa)分为七级。

扩展资料:

城镇燃气管网不仅应保证不间断地、可靠地给用户供气,保证系统运行管理安全,维修简便,而且应考虑在检修或发生故障时,关断某些部分管段而不致影响其他系统的工作。因此,在城镇燃气管网系统中,有选用不同压力级制的必要。具体讲有以下原因:

大部分燃气由较高压力的管道输送,管道的管径可以选得小一些,管道单位长度的压力损失可以选得大一些,以节省管材。如由城市的某一地区输送大量燃气到另一地区,则应采用较高的压力比较经济合理。有时对城市里的大型工业企业用户,可敷设压力较高的专用输气管线。当然管网内燃气的压力增高后,输送燃气所消耗的能量也随之增加。

参考资料来源:百度百科-城镇燃气管网

111111前的
高粉答主

2019-09-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:173
采纳率:100%
帮助的人:6.1万
展开全部

除聚乙烯管外,试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa,1.5倍设计压力。

当管道设计压力小于或等于0.8MPa时(0.8是哪个压力等级,次高压B以下),试验介质应为空气。试验压力为设计压力的1.5倍,但不得低于0.4MPa(0.4是中压以下),当压力达到规定值后,应稳压lh,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。

当管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。

扩展资料:

城镇燃气管道按燃气设计压力分为7级,

1、高压燃气管道A  2.5<P≤4.0

2、高压燃气管道B  1.6<P≤2.5

3、次高压燃气管道A  0.8<P≤1.6

4、次高压燃气管道B  04.<P≤0.8

5、中压燃气管道A  0.2<P≤0.4

6、中压燃气管道B  0.01<P≤0.2

7、低压燃气管道   P<0.01

参考资料来源:百度百科-城镇燃气管网

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SJT8788
2017-12-30 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:89%
帮助的人:5649万
展开全部

《CJJ33—2005城镇燃气输配工程施工及验收规范》

12.3  强度试验

12.3.1  强度试验前应具备下列条件:

1. 试验用的压力计及温度记录仪应在校验有效期内。

2. 试验方案已经批准,有可靠的通讯系统和安全保障措施,已进行了技术交底。

3. 管道焊接检验、清扫合格。

4. 埋地管道回填土宜回填至管上方 0.5 m 以上,并留出焊接口。

12.3.2  管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度宜按表12.3.2执行。

表12.3.2  管道试压分段最大长度

设计压力 PN (MPa )试验管段最大长度( m )PN≤ 0.410000.4 < PN≤ 1.650001.6 < PN≤ 4.010000

12.3.3  管道试验用压力计及温度记录仪表均不应少于两块,并应分别安装在试验管道的两端。

12.3.4  试验用压力计的量程应为试验压力的 1.5 ~ 2 倍,其精度不应低于1.5级。

12.3.5  强度试验压力和介质应符合表12.3.5的规定。 

表12.3.5  强度试验压力和介质

管道类型设计压力PN( MPa )试验介质试验压力( MPa )钢  管 PN> 0.8 清洁水1.5 PN PN≤ 0.8压缩空气1.5PN且≮0.4球墨铸铁管 PN  1.5 PN且≮0.4钢骨架聚乙烯复合管 PN1.5PN且≮0.4聚乙烯管PN(SDR11)1.5 PN且≮0.4PN(SDR17.6)1.5 PN且≮0.2

12.3.6 水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不得大于管材标准屈服强度的90%。架空管道采用水压试验前,应核算管道及其支撑结构的强度,必要时应临时加固。试压宜在环境温度5℃以上进行,否则应采取防冻措施。

12.3.7 水压试验应符合现行国家标准《液体石油管道压力试验》GB/T16805的有关规定。 

12.3.8进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的50% ,应进行初检,如无泄露、异常,继续升压至试验压力,然后宜稳压 1 h 后,观察压力计 不应小于30 min ,无压力降为合格。

12.3.9水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并应按本规范12.2节的要求进行吹扫。

12.3.10经分段试压合格的管段相互连接的焊缝,经射线照相检验合格后,可不再进行强度试验。

《CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》

8.2 强度试验:

8.2.4 强度试验压力应为设计压力的1.5倍且不得低于0.1MPa。

8.2.5 强度试验应符合下列要求:

1 在低压燃气管道系统达到试验压力时;稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;

2 在中压燃气管道系统达到试验压力时。稳压不少于0.5h后。应用发泡剂检查所有接头,无渗漏、压力计量装置无压力降为合格;或稳压不少于1h。观察压力计量装置,无压力降为合格;

3 当中压以上燃气管道系统进行强度试验时,应在达到试验压力的50%时停止不少于15min,用发泡剂检查所有接头,无渗漏后方可继续缓慢升压至试验压力并稳压不少于1h后,压力计量装置无压力降为合格。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
g0...a@163.com
2021-03-24 · TA获得超过632个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式