传感器标准输出电压值和电流值的范围是多少?电流一定是从非零开始,为什么?
1个回答
展开全部
1,标准有很多,但国际标准电流是 4~20mA。 电压有0~5V, 0~10V, 1~5V 等等。
2, 没有硬性规定电流的量程范围下限值一定不等于0, 有很多传感器的量程范围就是0~20mA, 之所以4~20mA用的比较多,是因为这样可以判断传感器的线路连接出现故障(断路)还是所测信号为下限值。如果下限值为0mA,我们就无法判断得到的是正常信号还是由于线路故障得到的故障信号。另外,取上限20mA是为了本防爆安全。
3,题外话,其实标准都是人定的,当然人也可以改。可以遵守也可以不遵守。例如4~20mA,我取3.9mA到19.9mA就不行嘛,当然可以。但是大家都遵守这个标准,我们就不用花太多的心思在信号的匹配,器件的兼容性上了,所以给我们带来了很大的方便。现在烦乱复杂的工业总线就是一个很好的反面教材。
