变压器差动保护和差动速断保护的区别
2个回答
展开全部
变压器保护根据容量大小有所不同。大型电力变压器的主保护有:机变大差动,差动,瓦斯,速断等,后备保护有:过负荷等,还有油温高报警等。可见差动是变压器的主保护之一。
变压器差动保护是专用于变压器的差动保护,一般为速断,也可以根据要求设置延时或报警,而差动速断保护不仅用于变压器,也可以用于电缆两端以及其他用电设备的差动保护上。
一般情况下比率制动原理的差动保护能作为电力变压器主保护,但是在严重内部故障时,短路电流很大的情况下,它严重饱和使交流暂态传变严重恶化,它的二次侧基波电流为零,高次谐波分量增大,反应二次谐波的判据误将比率制动原理的差动保护闭琐,无法反映区内短路故障。
只有当暂态过程经一定时间TA退出暂态饱和比率制动原理的差动保护才动作,从而影响了比率差动保护的快速动作,所以变压器比率制动原理的差动保护还应配有差动速断保护,作为辅助保护以加快保护在内部严重故障时的动作速度。差动速断保护是差动电流过电流瞬时速动保护。
速断意思就是动作迅速,故障可以快速切除,从而达到保护重要设备的目的;
一般小变压器(10kv
容量10mva以下单独运行)基本上采用电流速断
但对于电流速断灵敏度不符合要求时的重要变压器或者2mva以上变压器,宜采用纵联差动保护;
低电压速断应该没有这个说法,速断动作实际是反映电流变化动作,对于变压器回路,一般在外部短路时,用低电压来加速过电流保护动作,以实现灵敏度要求;因为过电流整定一般按照躲过负荷电流来整定,这样保护时限会长,但是如果是短路故障系统电压会明显下降,通过低电压判别,就可以实现不延时过流保护动作。
一般小变压器(10kv
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询