变压器差动保护和差动速断保护的区别
2022-12-08 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
变压器差动保护和差动速断保护的区别
1、主体上的区别:
变压器差动保护装置是由高集成、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成。本装置主要是用于保护变压器设备的。
差动速断保护是为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法来保护线路。
2、原理上的区别:
当区内发生某些短路性故障的时候,在变压器各侧电流互感器CT的二次回路中将产生大小相同,相位不同的短路电流。
当这些短路电流的向量和即差流达到一定值时,跳开变压器各侧断路器的保护。
差动速断保护,为了防止在较高短路电流水平时由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加产生极大。
的制动力矩而使差动保护拒动,当短路电流达到410倍额定电流时速断元件快速出口。
3、功能上的区别
变压器差动保护装置应具备差动速断保护及带或不带二次谐波制动的复式比率差动保护,最大可用于三侧差流输入的场合(三圈变)。
具有对一次设备电压电流模拟量和开关量的完整强大的采集功能,配备标准RS485和工业CAN通讯口,并通过合理配置实现三圈主变差动保护、两圈主变差动保护、两圈配变差动保护、非电量保护等保护和测控功能。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。
扩展资料:
变压器差动保护装置的优点:
1、各保护功能相对独立,保护定值、时限、闭锁条件和保护投退可独立整定和配置;
2、保护功能的实现不依赖于通信网络,满足电力系统对保护的可靠性要求;
3、支持多套保护定值手动切换;
4、与事件记录、故障录波、通信功能紧密配合,使继电保护技术的应用达到一个新的水平;
5、集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
6、采用32位数字信号处理器(DSP),具有先进内核结构、高速运算能力和实时信号处理等优良特性。
7、支持常规的RS485总线及DeviceNet(CAN)现场总线通信,CAN总线具有出错帧自动重发和故障节点自动脱离等纠错机制,保证信息传输的实时性和可靠性。最高速率1Mbps,最长距离10km,一条总线最多允许挂接110个设备。
8、全封闭金属机箱,超薄型设计,机箱净深仅100mm,可适用安装于任何柜型,特别是环网柜。
表面贴工艺,重要器件(如芯片、电源模块、互感器、继电器、电容、液晶显示屏、接线端子等)均采用国外知名企业的成熟产品,平均无故障时间达100,000小时。
9、完善的自检能力,发现装置异常能自动告警;具有自保护能力,有效防止接线错误或非正常运行引起的装置永久性损坏;免维护设计,无需在现场调整采样精度,测量精度不会因为环境改变和长期运行引起误差增大。
10、国际通用输入电源模块,兼容85~264V交流或直流工作电源,更在电源跌落和电压突变方面有出色表现。
断路器操作回路具有交直流通用的硬件防跳闭锁模块,分/合闸操作回路的电流大小不影响模块正常工作。强化的11、断路器操作管理功能,对各种运行方式的变电站、配电站均能适用。
12、开关量输入支持直接跳闸或告警,用于瓦斯、温度等重要保护或联锁跳闸。采用可设置变位确认时间窗技术,有效消除开关接点抖动和电磁干扰,保证遥信正确率达100%。
13、人机接口符合人机工程设计要求,带背光图形液晶,菜单化设计,全中文显示,合理化屏幕保护控制。显示内容包括测量数据、开关量状态、实时波形、事件记录、故障录波、保护定值和系统参数等。
14、具有事件记录功能,可记录与电力系统安全运行相关的所有事件,时间分辨率小于1ms,可在线记录事件100条,掉电不丢失,便于分析故障原因和诊断设备缺陷。
15、具有故障录波功能,可真实记录故障前后的电流、电压、开关状态等信息,记录密度每周波24点,记录长度为故障前2周波,故障后7周波,掉电不丢失。
16、具有多套保护定值手动切换功能。
变压器差动保护和差动速断保护是用于保护变压器的两种不同类型保护装置。
差动保护是一种基本的变压器保护方式,通过测量电流差值来判断是否存在故障;
差动速断保护则在差动保护的基础上增加了快速动作和更高的故障检测能力,以提高保护效果。
先看看我给大家整理的表格,方便直接掌握他们的区别。
变压器差动保护和差动速断保护都是为了保护变压器免受损坏而设计的保护装置。差动保护通过电流差动原理进行故障检测,而差动速断保护在此基础上增加了快速动作和更高的故障检测能力,以提高保护效果。
变压器差动保护:
变压器差动保护是一种基于电流差动原理的保护方式。它通过监测变压器的进出线路电流并进行比较,来判断变压器是否存在故障。具体而言,差动保护装置会监测变压器的输入电流和输出电流,并计算它们之间的差值(即差动电流)。当差动电流超过设定的阈值时,差动保护装置将触发保护动作,例如切断故障电路或给出警报信号,以保护变压器不受损坏。
1.优点:
可靠性高:差动保护能够有效地检测变压器内部故障,包括短路和故障电流异常等。
抗干扰性强:差动保护在检测故障时相对不受外界干扰的影响,具有较好的稳定性。
相对简单:相比较其他保护方式,差动保护所需的设备和元件较为简单,易于实施和维护。
2.缺点:
动作速度较慢:差动保护在检测到故障时的动作速度相对较慢,可能需要一定的时间来响应和切除故障电路。
故障位置定位较差:差动保护很难准确地确定故障的具体位置,只能通过比较进出线的电流差值来判断是否存在故障。
不适用于小容量变压器:差动保护对小容量变压器的应用可能存在一些限制,因为小容量变压器的差动电流较小,可能会受到误动作的影响。
差动速断保护:
差动速断保护是在变压器差动保护的基础上增加了快速动作和更高的故障检测能力。与差动保护相比,差动速断保护能够更快地检测和切除故障电路。它通常配备了额外的快速动作元件,如电磁继电器或电子继电器,以实现更迅速的保护动作。当检测到变压器存在故障时,差动速断保护会迅速切断故障电路,以减少故障对变压器的影响,并保证供电的连续性。
1.优点:
快速动作:差动速断保护能够更快地检测和切除故障电路,通常在几毫秒内就能够响应并进行保护动作。
故障位置定位准确:相对于差动保护,差动速断保护具有更高的故障位置定位准确性,可以更准确地确定故障点,方便维修和排除故障。
提高系统可靠性:差动速断保护能够快速切除故障电路,减少故障对变压器及其他设备的影响,提高系统的可靠性。
2.缺点:
设备复杂性高:差动速断保护相对于差动保护而言,需要额外的快速动作元件和更复杂的保护逻辑,增加了设备的复杂性和实施成本。
对装置精度要求高:为了实现快速动作和准确故障检测,差动速断保护对传感器和装置的精度要求较高,可能增加了设备选择和维护的难度。
选择变压器差动保护或差动速断保护可以从以下几个因素考虑:
变压器类型和容量:对于普通容量的变压器,通常可以选择变压器差动保护。而对于大容量或关键设备上的变压器,可能需要考虑差动速断保护来提高故障响应速度和系统可靠性。
故障对系统影响:评估故障对电力系统的影响程度。如果故障会导致严重后果或断电时间的限制,则差动速断保护可能更合适,因为它具有更快的动作速度和准确的故障位置定位能力。
需求可靠性级别:根据电力系统的可靠性要求,确定所需的保护级别。差动速断保护在故障切除方面更为迅速和可靠,适用于要求高可靠性的场所。
经济性和成本考虑:差动速断保护相对于差动保护来说,设备复杂性和成本较高。综合考虑设备投资和维护成本,选择具有良好性价比的保护方式。
系统稳定性:评估保护方式对系统稳定性的影响。差动保护相对简单,能够抵抗外界干扰,对系统稳定性影响较小;而差动速断保护由于快速动作的特点,可能对系统稳定性有一定影响,需要综合考虑。
2023-07-17
1. 基本原理:
- 变压器差动保护:变压器差动保护是通过测量变压器的进出口电流差值来实现保护。当变压器正常运行时,进出口电流应当相等;而一旦发生故障(例如短路),进出口电流出现不平衡时,差动保护会立即动作,切断故障电流,起到保护变压器的作用。
- 差动速断保护:差动速断保护是一种更为快速的差动保护形式。它通过比较变压器的进出口电流的变化速度,即电流的微分值,来实现保护。当电流变化速度大于预设的阈值时,差动速断保护会立即动作,切断故障电流。
2. 响应速度:
- 变压器差动保护:变压器差动保护相对而言响应速度较慢,需要观察进出口电流的差异并与设定的动作值进行比较,才会触发保护操作。
- 差动速断保护:差动速断保护响应速度更快,仅需观察电流变化速度是否超过设定的阈值,即可立即动作触发保护。
3. 故障检测能力:
- 变压器差动保护:变压器差动保护可以检测到进出口电流差值的任何变化,并对故障进行测量和保护。
- 差动速断保护:差动速断保护主要关注电流变化的速率,能够更快地检测到故障,尤其是大幅度的电流变化。
4. 适用范围:
- 变压器差动保护:变压器差动保护适用于各种规模的变压器保护,并且在变压器的正常运行阶段具有较低的误动率。
- 差动速断保护:差动速断保护主要用于对较大规模变压器的快速保护,特别是对于故障恶化速度快的情况,可以更迅速地切断故障电流。
需要根据实际的变压器保护需求和工程要求选择合适的差动保护方案,可根据变压器的规模、故障类型和对保护速度的要求进行评估和设计。