三相交流接触器连接电机由DCS控制,运行、远程、故障和启停对应的DI/DO信号,怎么连线?谢谢

 我来答
求学的瘦头陀
2017-04-28 · TA获得超过400个赞
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:19.5万
展开全部

三相交流接触器连接电机由DCS控制,运行、远程、故障三信号对于DCS来说属于DI信号,是由低压电气柜的元器件触点反馈到DCS的,启动和停止是DO信号,是由DCS机柜中的继电器触点发送到低压电气柜中的接触器的线圈的。简易图如下(此图来源于网络,不完全针对此问题,只做简单说明):

每个信号分别进行说明;

运行信号,有时也设计上停止信号,但一个运行信号在DCS逻辑中取反就是停止信号。这个信号是接到接触器(上图KM2)的辅助触点上的,一般接常开触点。接触器线圈带电,常开触点闭合,DCS从而得到这个信号状态。DCS测接DI模块通道

远程信号;这个信号是由低压电气控制柜上的转换开关的触点接到DCS的,一般低压电气控制柜都设有远程控制和就地控制,转换开关打到远程,DCS接受到这个DI信号才能进行启停电机操作。DCS测接DI模块通道

故障信号;简单接触器电机启动,一般会把热继电器接入故障信号(上图FR),过载电流保护。也就是上图中的FR热继电器的一个触点。故障信号除了接热继电器还有以下两种情况:1.接电机保护器,检测范围就比较多了,过载,短路,失压,三相平衡等等电机状态。2.接变频器故障输出。好的变频器功能比综保强大得多,包括所有综保功能,而且附带力矩检测、自身电路检测等等,输出故障信号。当然,后两种情况不是这个问题内容描述。故障信号的DCS测接DI模块通道

启动信号;由DCS的DO模块输出继电器触点(一般为常开)接到接触器的线圈接线端子,如上图DCS启动。

停止信号;由DCS的DO模块输出继电器触点(一般为常闭)串接到接触器的线圈接线端子,如上图DCS停止。

当然,低压电气控制柜这些元器件的内部接线都已经接好,已经给DCS信号预留出了接线端子。也就是说DCS所有信号按照接线图接在低压电气柜中的接线端子即可。

纯手打,希望采纳。另外,我从事DCS调试工作十一年,对和利时、浙大、新华、ABB、西门子等品牌DCS都比较熟悉,有什么问题需要再沟通可以直接百度呼我。

南慧语px
2021-06-09
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:470
展开全部
老师您好,我今天在控制柜内发现远程自动转换开关上,远程反馈信号线接在了就地上,这对吗?我的看法认为是错的。不知您的看法。还请您指教指教我。谢谢。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助