地下室顶板最大净跨度约9米,最大截面约0.5×1.1米
梁模板支架集中线荷载,计算过程如下:梁高1.1米,梁宽0.5米,板厚0.3米
永久荷载标准值:楼板木模板自重标准值0.3kN/
m2
梁钢筋自重标准值每立方钢筋砼1.5kN/m3
新浇筑砼自重标准24kN/m3
可变荷载标准值:施工人员及设备荷载标准值1.5kN/
m2
振捣混凝土时产生的荷载标准值2.0kN/
m2
以下计算折算成每米梁的荷载,板宽度取1.0m进行计算
模板自重
钢筋及混凝土自重
施工及振捣产生荷载
(1.15×2+0.5)×0.3+(24+1.5)×(0.9×0.5+0.3×1.0)+(1.5+2.0×0.5)=22.465kN/m2
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蒲诚智能装备
2024-03-22 广告
在我们的日常生活中,校园、医院、广场等周边,经常能够看到形态万千的护柱,或用来提示前行方向,或用来保护大众人群免于受伤,或用来告知此处可否停车。这些外形漂亮的护柱对环境起到了美化,区分了人行道和车行道,甚至有时还能作为椅子让大众坐下休息。蒲... 点击进入详情页
本回答由蒲诚智能装备提供
府思拱清卓
2019-06-23 · TA获得超过3810个赞
知道小有建树答主
回答量:3074
采纳率:29%
帮助的人:176万
展开全部
地下室顶板最大净跨度约9米,最大截面约0.5×1.1米
梁模板支架集中线荷载,计算过程如下:梁高1.1米,梁宽0.5米,板厚0.3米
永久荷载标准值:楼板木模板自重标准值0.3kn/
m2
梁钢筋自重标准值每立方钢筋砼1.5kn/m3
新浇筑砼自重标准24kn/m3
可变荷载标准值:施工人员及设备荷载标准值1.5kn/
m2
振捣混凝土时产生的荷载标准值2.0kn/
m2