【#1发电机定子绕组交流耐压试验方案】

 我来答
好运巧克力
2023-01-21 · TA获得超过806个赞
知道小有建树答主
回答量:1644
采纳率:100%
帮助的人:107万
展开全部
#1发电机定子绕组交流耐压试验方案

1.#1发电机基本参数

型号:50WT21E—106

额定容量:415MVA

额定功率:352.75MW

额定电压:20KV

额定电流:11980A

频率:50Hz

功率因数:0.85

额定转速:3000г/min

冷却方式:水氢氢

励磁方式:静态励磁

2. 试验目的

本次试验属于大修前试验,目的是判断发电机定子绕组绝缘水平,检查是否存在绝缘缺陷。

3. 试验依据

GB755—2000(《旋转电机 定额和性能》)

GB/T7064—2002(《透平型同步电机技术要求》)

制造厂说明书

4. 试验条件

✡ 办理发电机工作票,同时其他专业工作票交回。

✡ 发电机气体置换已经结束,转子在定子膛内。

✡ 发电机内冷水正常投运,水电导率符合运行标准,但尽可能低。 ✡ 发电机绝缘电阻试验合格。

✡ 所有温度卡件拔出,测点等元件应短路接地,以防试验中损坏。 ✡ 试验前要测试发电机电容量,核对补偿电感。

✡ 将发电机转子及封母接地,电流互感器短路接地。

✡ 球隙放电电压调整合格,保护水阻选用适当。

✡ 解除电源开关的漏电保护。

5. 试验方法

试验接线图如图1所示。考虑现场试验电源容量的限制,需采用电抗器(接在被试发电机侧)进行无功补偿。选用35H、20KV的4只电抗器两串两并,并联后电抗值为35H。根据规程要求施加电压30KV。

6.试验步骤:

1)经检查确认被试品、绝缘电阻合格、内冷水水质符合要求后,方具备进行交流耐压试验的条件。

2)拆除或断开所有与被试品相连的连线,按安全规程的有关规定做好全部安全措施。

3)按接线图检查试验接线应正确无误,试验设备布置合理,便于操作并符合安全规程中的有关规定。保护接地应牢固可靠。

4)检查试验设备及测量仪表应完好无损,放置平稳,调好零位。

5)检查确认无误后方可开始试验,升压从零开始,缓慢的升到规定的试验电压值,

持续1分钟,并在耐压持续时间内,保持电压稳定。时间到后缓慢降下电压。

7.安全注意事项

a) 经检查确认被试品、绝缘电阻试验已合格。

b) 严格执行DL408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中

有关规定及现场的相关安全措施。

c) 工作人员分工职责明确,精力集中。

d) 现场设安全遮栏,并悬挂标示牌,准备必要的消防器材,加压点要与封母

保持足够距离。

e) 试验现场及发电机平台设专人监护,监听试品,并确认有无异常声。

f) 试验过程中被试品出现击穿响声(或断续的放电声)、冒烟、出气、焦味、

闪弧、燃烧等现象时,立刻停止试验并进一步查明原因。

g) 试验时要记录环境温度与湿度,记录发电机出水温度。

h) 试验结束后恢复所有测量信号回路接线。

i) 试验前后均应测量发电机定子绕组绝缘。

8.主要试验设备

试验变30KVA/30KV 1套

补偿电抗器35H、20KV/2A 4台

交流数字千伏表CVD—100 1台

温湿度计 1台

球隙(约12mm) 1只

水阻 2只

毫安表1000mA 1只

电流表 5A 1只

编写:芜湖发电厂 2006.10.25

附图1 #1发电机交流耐压试验接线图
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式