交流耐压试验的方法
2022-09-08 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
交流耐压试验的方法?
交流耐压试验的原理:在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
试验方法:
1、首先查明其他各项试验是否都合格,合格后才能进行交流耐压试验。若有的试验不合格,必须查明原因,加以消除。
2、根据被试品情况,查阅《标准》或《规格》,确定交流耐压试验电压值。
3、 根据设备条件和试验要求,选择、准备试验设备,绘出详细的试验接线图。
4、根据试验设备、现场条件,首先进行试验设备的合理布置,然后按接线图进行接线。
注意:高压部分对地、试验人员对高压部分都应保证有足够的安全距离。高压引线应尽量短,连接要牢靠,非被试部分一律可靠接地。接线完毕,应由第二个人进行认真的全面的检查。要求试验设备位置、仪表档位合适,调压器应在输出零位,接线正确无误。
5、正式试验前,先拆去引向被试品的连线,并短接毫安表,合上电源刀闸,慢慢升压。调整保护球隙的放电电压 为试验电压值的1.1-1.15倍。使3次放电电压值均接近要 求的整定值,然后将电压升至试验电压值,持续1min 。再将电压降到零,最后断开电源开关。
试验方法:
