关于10kV变电站的二次回路线缆选择,下列说法不正确的是哪项?( )
A.二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线B.控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750VC.在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%D.当全部保护和自...
A.二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线
B.控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V
C.在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%
D.当全部保护和自动装置动作时,电流互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3% 展开
B.控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V
C.在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%
D.当全部保护和自动装置动作时,电流互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3% 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
A项,《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.1.3条规定,二次回路应采用铜芯控制电缆和绝缘导线。
B项,第15.1.4条规定,控制电缆的绝缘水平宜选用450V/750V。
C项,第15.1.5-3条规定,在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%。
D项,第15.1.5-2条规定,当全部保护和自动装置动作时,电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
