变压器维修保养公司通意达告诉你电力变压器试验内容:

电力变压器绝缘油试验

首先,不同电压等级的电力变压器,我们对其实施的试验项目有所不同,电压等级越高,所考核的测试项目越多,①绝缘油试验或者SF6气体试验,这项检查是对电力变压器的绝缘介质测试,比如:像变压器油,SF6气体,看是否满足运行要求,测量变压器油我们推荐使用DCJY-80S绝缘油介电强度测试仪,精度高,稳定性好,智能操作,SF6气体是一种常见的气态绝缘介质,测量它的绝缘程度,不是直接的施加电压,而是通过测量气体中的含水量,水分越大,绝缘等级就越低,具体标准我们后面与您分享。

那么,SF6气体测量我们该怎么选择呢?首先是传感器,传感器是用于与气体直接接触,采集数据到仪器进行分析,最好选用国外进口的传感器,相对来说,使用寿命要长,其二,要看硬件处理结构,如果传感器测量完之后,不对传感器进行处理,容易造成测量不准,严重时损坏传感器探头,最后我们推荐使用DKWS-HSF6智能微水测量仪,通过盈德气体集团的坚贞考核,质量可靠,用户放心,欢迎选购。


电力变压器直流电阻试验

除此以外,变压的试验还包括,测量变压器的直流电阻试验,测量直流电阻的意义在于考察绕组绝缘和电流回路连接状况,能反应绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档是否正确的有效手段,推荐使用DCZZ-5A直流电阻测试仪,采用独立的恒流电源和四线法测量原理,测量速度快,精度高,同时还带有消磁功能,对于1600kvA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,1600kvA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。

lgsys1
2020-01-17 · TA获得超过2.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:69%
帮助的人:2370万
展开全部
变压器六个月未送电 送电前应该进行全套现场交接试验