这个根据规范要求的
2.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。
表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力
管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)
≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4
钢管>1.0 P+0.4≤0.5 2P
球墨铸铁管>0.5 P+0.5
钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8

12.4.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并
应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。

12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压力,稳压24h,应无泄漏。

12.4.5 水压试验时环境温度不宜低于 5℃,当低于 5℃时,水压试验应采取防冻措施。