一个6千瓦的蒸饭车用了63安的段路器要跳闸,电源主线(近户线,垃圾10平方)发烫,漏电开关发烫,然 100

一个6千瓦的蒸饭车用了63安的段路器要跳闸,电源主线(近户线,垃圾10平方)发烫,漏电开关发烫,然后就跳闸了,还有一个冰柜600瓦,其他什么都没有用,是怎么回事?漏电开关... 一个6千瓦的蒸饭车用了63安的段路器要跳闸,电源主线(近户线,垃圾10平方)发烫,漏电开关发烫,然后就跳闸了,还有一个冰柜600瓦,其他什么都没有用,是怎么回事?漏电开关小了吗?就算小了的话那也不应该入户主线。也发烫,(很烫那种)求大神,帮忙阿。,在线跪求 展开
 我来答
帐号已注销
2016-05-07 · TA获得超过6503个赞
知道大有可为答主
回答量:6004
采纳率:0%
帮助的人:2411万
展开全部
  1. 您所用的总负载是40安电流,断路器没有问题。

  2. 您的进户线应该是铝线,对吧。

  3. 铝线的最大缺点是容易氧化。一氧化,电阻就变大;电阻变大,发热越厉害,氧化越厉害。就这样循环。

  4. 建议将铝线换成10平方的铜芯线。

  5. 如果漏电开关烧的很厉害,建议一起更换。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询