如何正确选择电流互感器?
1. 确定电流互感器的类型:根据应用场合选择合适的电流互感器,如用于电能计量、控制、保护等。
2. 选择合适的变比:根据实际需求选择电流互感器的变比。一般来说,电流互感器的变比应根据长期最大的二次工作电流来选择。对于电能计量,变比可以选的小一点,如 1.3 倍,甚至更小;对于保护用的电流互感器,变比可以选的大一点,如 2 倍,甚至更大。
3. 考虑电流互感器的额定电压:电流互感器的额定电压应不低于使用处的额定电压。
4. 检查电流互感器的准确度级:根据应用需求选择合适的准确度级,如 0.2S、0.5S 等。
5. 考虑电流互感器的二次负荷:选择电流互感器时,应使其允许二次负荷不超过实际二次工作电流的 1/2。如果实际二次负荷较小,可以考虑增大连接导线截面或缩短连接导线长度,以减小实际二次负荷;或者选择较大的电流互感器,减小一次电流倍数,增大允许二次负荷。
6. 考虑电流互感器的动稳定性和热稳定性:对于负荷变动较大、且常有小负荷的场所,可以选择带 s 级的电流互感器;对于保护用的电流互感器,应选择高动热稳定性的电流互感器,以减小变比。
7. 参考电流互感器的品牌和厂家信誉:选择具有良好口碑和较高市场占有率的电流互感器品牌,确保产品质量和售后服务。
总之,在选择电流互感器时,应根据实际需求和应用场合,综合考虑电流互感器的类型、变比、额定电压、准确度级、二次负荷、动稳定性和热稳定性等因素,以确保电流互感器能够满足使用要求。
符号如下图:圆圈与一根线表示铁芯一次穿线,‘— // ’表示二次线为两根。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时。
它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
扩展资料:
电流互感器的常见故障往往与制造缺陷有关,具体如下:
1)电流互感器的绝缘很厚,有的绝缘包绕松散,绝缘层间有皱折,加之真空处理不良,浸渍不完全而造成含气空腔,从而易引起局部放电故障 。
2)电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
3)由于绝缘材料不清洁或含湿高,可能在其表面产生沿面放电。这种情况多见于一次端子引线沿垫块表面放电。
4)某些连接松动或金属件电位悬浮将导致火花放电,例如一次绕组支持螺母松动,造成一次绕组屏蔽铝箔电位悬浮,末屏引线接触或焊接不良甚至断线,均会引起此类故障。
参考资料:百度百科---电流互感器