三级配电箱标准配置规范是什么?

 我来答
heart琅小
高粉答主

2018-10-04 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:31
采纳率:100%
帮助的人:1.5万
展开全部

1.总配电箱以下可设置n个分配电箱,分配电箱以下可设置n个开关箱;总配电箱应设在离电源较劲的的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

2.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15ma,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30ma,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30ma·s。

扩展资料:

三级配电二级漏保总体要求

1.施工现场配电系统应采用三级配电和二级漏电保护;

2.用电设备必须有各自独立专用的开关箱;

3.漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;

4.总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求;

参考资料:三级配电两级保护_百度百科  

小仔剪辑
2017-12-29 · TA获得超过7942个赞
知道小有建树答主
回答量:47
采纳率:96%
帮助的人:2.2万
展开全部

隔离开关 32//3 1、漏电开关 DZ15L-32/3 1 、隔离开关 20//3 3 、开关 20//3 3、壳体。

1. 三级配电分级原则

1.1一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线, 前开门, 主母线采用铜排连接, 接触良好, 内带计量系统. 安全美观,防雨箱顶适合野外工作;

1.2二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑. 安全美观,防雨箱顶适合野外工作;

1.3三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。

2.开关设置原则

箱内开关配置,按照《JGJ46-2005》《施工现场临时用电规范》技术要求,对于各级配电箱里面的配置有明确规定:

2.1一级配置要求:

总路:总隔离+总断路器或总熔断器+总漏电(当负荷较大时,总箱内可设置漏电继电器,或把总漏电改为各分路上设漏电);

分路:分路隔离+分路空开+或分路漏电保护开关。

2.2二级要求配置要求:

总路:总隔离+总路熔断器或断路器;

分路:分路隔离+分路熔断器或断路器,也可再加上分路漏电。

2.3三级配置要求:

隔离+空开+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。

3.分级基本技术要求

施工用电一般实行分级配电。即三级配电,两级保护,设配电总箱、分配电箱、开关箱三级。施工现场配电采取三级配电的基本要求:

3.1线路经过每级的配电箱的线径都不同,末端用电设备的线径及开关额定电流(A )特别小;

第一级总配电箱设置的线路及开关电流(A) 比末端配电箱设置的线径及开关额定电流(A )大几倍甚至几百倍,所以开关配置选择不一样;

3.2总漏电开关设置应选择开关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于300;

3.3二级配电分箱不适宜装设漏电开关,如果末端线路故障二级配电箱的漏电开关也会动作。检查起来比较麻烦;

3.4三级配电箱属于每台机械及设备的配电箱,即为开关箱。末端的漏电开关设置应选择开关的额定动作电流乘以动作时间宜不大于30。单组线路故障不至于总开关动作,也不至于其他用电设备停电;

3.5三级配电,两级保护对人体安全也起到重大的保护作用。

注释:

三级配电两级保护,开关电箱作漏电保护来保护末端设备,总配电箱作漏电保护来保护总配电房是计较合理科学;三级配电:配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。

三类电箱中的各类电器应是合格品;两级保护:选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器;这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。

所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北冥夜宸
2019-12-22 · TA获得超过5465个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:77%
帮助的人:759万
展开全部
2020-02-22 · 汽车新能源、机电维修、钣喷美等培训学校
四川万通汽车学校
成都万通汽车学校隶属于新华教育集团,央视上榜教育品牌。学院是成都高技能人才培训基地。学校坐落于成都龙泉驿区阳光城同安6号
向TA提问
展开全部
(1)配电箱应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。

(2)配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8m,以便操作。
(3)进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。
(4)若配电箱需开孔,孔的边缘必须平滑、光洁。
(5)配电箱预埋入墙体时应在垂直及水平方向都摆正,不得歪斜
(6)各回路进线必须有足够长度,中间不得有接头。
(7)接线时不能出现压皮、露铜等现象;线头要尽量避免交叉,必须交叉时应在交叉点架空跨越,两线间距不小于2mm。
(8)安装后应标明各回路使用名称
(9)安装完成后必须清理配电箱内的残留物
(10)导线要使用不同的颜色。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
戎冉xx
2020-09-17
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:562
展开全部
商店,饭店用的是三级箱吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式