PLC控制步进电机的速度怎么写
用三菱PLC控制步进电机,比如PLSYK1000D0Y0,怎样才能设置它每分钟多少转呢二楼的能不能举个例子,除了用乘除指令,还要用到什么指令,比如n是r/min,设定n转...
用三菱PLC控制步进电机,比如PLSY K1000 D0 Y0,怎样才能设置它每分钟多少转呢
二楼的能不能举个例子,除了用乘除指令,还要用到什么指令,比如n是r/min,设定n转速通过公式算出D2频率传到K1000的位置吗? 展开
二楼的能不能举个例子,除了用乘除指令,还要用到什么指令,比如n是r/min,设定n转速通过公式算出D2频率传到K1000的位置吗? 展开
3个回答
推荐于2016-10-26 · 知道合伙人金融证券行家
关注
展开全部
每分钟多少转是可以计算的:
首先知道你的步进电机的步进角,0.18°,0.72°还是0.072°等等,设这个量是D0;
其次知道你的步进电机是否配备减速机,确认减速比,设这个量是D1;
再次你的指令频率是多少,靠程序可以写的,设这个量是D2;
下面开始计算:
步进角D0,马达转动一周所需要脉冲量为360/D0;
减速机的减速比为D1,外部机构转动一周所需亚id脉冲量为马达一周脉冲量乘以减速比,
即(360/D0)*D1;
指令频率的单位为pls/s,即1秒所发脉冲数,所以每分钟的脉冲数为60D2;
外部机构每分钟转数为60D2/[(360/D0)*D1]
***************补充说明************
D0和D1已经是已知条件了,你设定的转数N=60D2/[(360/D0)*D1]
里面就一个未知量D2,也就是你的脉冲数,所以根据你要求的转数,和已知条件D0和D1,你就可以求出来你的转速了,然后写入程序就可以了。
不过有一点,没有考虑马达由零速启动到目标转速所需要的时间,因为时间为毫秒级,很短,可以忽略不计,所以就没有考虑了。
PLC:可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
江苏驰骏智能科技有限公司_
2022-05-18 广告
2022-05-18 广告
伺服电机的优点:1、精度:实现了位置,速度和力矩的闭环控制;克服了步进电机失步的问题;2、转速:高速性能好,一般额定转速能达到2 ~3 转;3、适应性:抗过载能力强,能承受三倍于额定转矩的负载,对有瞬间负载波动和要求快速起动的场合特别适用;...
点击进入详情页
本回答由江苏驰骏智能科技有限公司_提供
展开全部
****************************************************
希望你能完全看懂,顺便祝你成功!
PLSY K1000 D0 Y0其中的k1000是输出频率,通过改变这个值就可以改变电机速度。
D0是脉冲的数量,这个控制转动的角度多少
Y0当然是输出脉冲的输出点啦
D0是脉冲的数量,这个控制转动的角度多少
Y0当然是输出脉冲的输出点啦
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询