两台三相变压器并列运行,若低压侧所带总负荷为3200KVA,计算这两台变压器各带多少负荷
两台变压器参数如下:变压器I变压器IISN(KVA)24003200UN1/UN235/6.335/6.0UK%5.45.0...
两台变压器参数如下:
变压器I 变压器II
SN(KVA) 2400 3200
UN1/UN2 35/6.3 35/6.0
UK% 5.4 5.0 展开
变压器I 变压器II
SN(KVA) 2400 3200
UN1/UN2 35/6.3 35/6.0
UK% 5.4 5.0 展开
2010-12-27 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
如果你没有写错的话,这两台变压器的低压一个是6300V,一个是6000V,是不能并联运行的,变压器间的环流太大,要烧掉!!!。
现假设两台变压器的低压相同,那么设变压器I带的负荷为S1,变压器II带的负荷为S2,则有下式:(S1/ 2400)/(S2/3200)=5/5.4
S1+S2=3200
解上式可得:S1=1311.5 KVA S2=1888.5 KVA
当然,你也可以通过调节变压器的分接头将两台变压器的低压调成相等实现并联。
