两台三相变压器并列运行,若低压侧所带总负荷为3200KVA,计算这两台变压器各带多少负荷

两台变压器参数如下:变压器I变压器IISN(KVA)24003200UN1/UN235/6.335/6.0UK%5.45.0... 两台变压器参数如下:
变压器I 变压器II
SN(KVA) 2400 3200
UN1/UN2 35/6.3 35/6.0
UK% 5.4 5.0
展开
 我来答
安庆地痞
2010-12-27 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17189
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
如果你没有写错的话,这两台变压器的低压一个是6300V,一个是6000V,是不能并联运行的,变压器间的环流太大,要烧掉!!!。
现假设两台变压器的低压相同,那么设变压器I带的负荷为S1,变压器II带的负荷为S2,则有下式:(S1/ 2400)/(S2/3200)=5/5.4
S1+S2=3200
解上式可得:S1=1311.5 KVA S2=1888.5 KVA

当然,你也可以通过调节变压器的分接头将两台变压器的低压调成相等实现并联。
健康阿婆
2010-12-29 · 知道合伙人教育行家
健康阿婆
知道合伙人教育行家
采纳数:1400 获赞数:6530
毕业于天津大学电机与电器专业,电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年。业余爱好健康养生。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器并列运行是有一定条件的,如果不符合条件是不能运行的。你所述变压器二次输出电压以及短路阻抗不同是不能并列运行的。