三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S²=P²+Q² S=√(P²+Q²)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ

在设计电力负荷时:
额定的功率因素cosΦ=P/S=0.8
额定的视在功率(KVA)S=P/cosΦ=P/0.8
额定的有功功率(KW)=cosΦS=0.8S

同时系数 ,多台设备运行时,总有一些是不同时运行的,有先后投入的、也有先后退出的,还有不一定投入的等,要根据实际情况确定一个同时系数,同时系数总是小于1的。
需要系数, 单台或多台设备共同运行时,很多都是没有达到额定功率运行的,比如100KVA的变压器,不是经常都带100KVA的负荷,有时是80KW、有时是60KW、有时是30KW、甚至会有空载等。要根据实际情况确定一个需要系数,需要系数同样也是小于1的。