100千瓦的变压器可以带动多少台2.2千瓦的电机

 我来答
商墨彻毋辰
2019-04-01 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:35%
帮助的人:697万
展开全部
变压器的容量单位为kvA,当变压器的负载功率因数为1时,也可以当千瓦看,但实际上变压器负载的功率因数往往小于1,如电动机的功率因数在0.6-0.85之间;小功率电机的功率因数相对要低一些,如果我们选取功率因数为0.75,那么100kvA变压器可带动的2.2kW电机的个数为:100÷(2.2/0.75=)≈34(个)。
也可以用 变压器的额定电流 / 电动机的额定电流来估算,2.2kW电机的额定电流约4.5A,100kvA变压器额定电流144A,则:144(A)÷4.5(A)≈32(个),两种算法出入不大,都是允许的,但变压器满载运行的经济性不好,一般认为,变压器以75%-80%负载运行能达较佳的状态,因此,所带电机最好不要超过30个。
热切又锐利的彩旗K
2019-09-09 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:28%
帮助的人:670万
展开全部
一般按80-90%算,最大就是320-360kw.。
你公司设备共有电机近45o个千瓦不能全部起用。
顺序从11千瓦起动再起动110千瓦然后再起用15千瓦最后又是起动2台15千瓦就这两条生产线.第一条线110千瓦电机能直接启动(最大直接启动功率按变压器额定容量的30%=120千瓦),第二条线110千瓦电机不能直接启动,如果要启动只有用变频器启动,但2条线启动完后功率达到450千瓦,变压器处过载超负荷运行,要烧变压器的。如果110千瓦电机是直接启动,建议换630千伏安变压器;
如果110千瓦电机是降压或变频器启动,且全部的450千瓦负荷都不重(不是长期处于满载运行),要节约建议换500千伏安变压器;