1000KVA的变压器大约每月用电多少度才算最佳的利用率,我怀疑我们单位的变压器偏大,10个月总用电才29万度

这样是不是变压器损耗会加大?谢谢各位,都解释的很明白,可惜只有一位... 这样是不是变压器损耗会加大?
谢谢各位,都解释的很明白,可惜只有一位
展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2011-01-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
每月用电量大于10万度,变压器的利用率尚可,最佳为20万度附近。每月不足3万度,变压器容量显然过大,250KVA容量可满足负载需求,1000KVA变损每月超过4千度。
百度网友76b3a53
2011-01-06 · TA获得超过116个赞
知道答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:68.1万
展开全部
变压器的功率因数比要达到0.9才行,也就是说你1000KVA的变压器在使用过程中要达到900KVA ,否则会产生无功电量,你们什么单位用这么大的变压器,10个月才29万度电还用得着这么大的,我用630KVA的3个月还20万呢。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huaijuncao
2011-01-06 · TA获得超过1546个赞
知道小有建树答主
回答量:566
采纳率:100%
帮助的人:391万
展开全部
的确偏大了,一般的认为运行在平均70%左右比较合理,这样高峰期不会出现电压降低等问题,也留出了以后扩张的余量,对于变压器来讲寿命也会长一些。如果按70%算,每天1.68万度,每月50万度,10个月是500万度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起