PLC作业、设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC 4~20mA,模拟量输入模块输入信号的量程 50
二、设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC4~20mA,模拟量输入模块输入信号的量程为DC0~20mA,转换后的数字量为0~32000,设转换后PL...
二、设计题(30分)液位变送器的量程为0~10M,输出信号为DC 4~20mA,模拟量输入模块输入信号的量程为DC 0~20 mA,转换后的数字量为0~32000,设转换后PLC得到的数字量为N,
(1)试求对应的液位值L;
(2)根据上面的计算过程设计该模拟量量化程序。 展开
(1)试求对应的液位值L;
(2)根据上面的计算过程设计该模拟量量化程序。 展开
1个回答
2017-05-11
展开全部
1:L=N/2560
2:太麻烦了,
2:太麻烦了,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: