消防栓水压标准规定

 我来答
王平安
2022-04-15 · 婚姻家庭,经济纠纷
知道小有建树答主
回答量:6943
采纳率:100%
帮助的人:153万
展开全部

法律分析:不同的场合下水压标准是不同的,具体如下:1、当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。2、在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。3、室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。4、当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;5、消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。

法律依据:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.14条规定:当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应符合下列规定:每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水;消防时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.10MPa;消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算,并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工作工况。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.17条规定:消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于水泵额定工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa;压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
您可能需要的服务
百度律临官方认证律师咨询
平均3分钟响应 | 问题解决率99% | 24小时在线
立即免费咨询律师
19915人正在获得一对一解答
贵阳山水情深1分钟前提交了问题
成都星星点灯5分钟前提交了问题
天津金色童年5分钟前提交了问题
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消
还有疑问? 马上咨询39184位在线律师,3分钟快速解答
立即免费咨询律师

辅 助

模 式