差压变送器一直显示满量程是什么原因
展开全部
汽包液位应该是负迁移的差压变送器,你排放后显示满量程的话一个办法是等导压管中的积液自然冷凝,这个办法比较被动,积液时间长短还要根据现场环境温度变化,无法控制。
只适合你的液位计安装时没有冷凝罐的情况。按安装要求汽包液位使用差压变送器的话应该是要加装冷凝罐的,这样在关闭正负根部阀,打开三阀组平衡阀后从冷凝罐上给正负压室充液,可以使变送器回零,再关闭平衡阀,打开正负根部阀后应该就能正常显示了。
设计原理
顾名思义差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重力G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正相关。
即只要准确地检测出△P值,与液位高度h成反比,与高度差△h成正相关,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询