差压变送器一直显示满量程是什么原因
看应该是管道堵塞的原因,造成单侧受压。
解决方法:
1、双法兰差压变送器:注意接液膜片的选择,考虑盐的腐蚀性;最好设备上开较大孔;精度低。
2、雷达液位计:非接触式,最耐用,精度高,顶部开孔,贵。
3、超声波液位计:便宜,顶部开孔,耐温差。
4、加隔离罐:隔离罐前仍易堵;注意封液选择,易蒸发;最差方案。
5、浮球:耐用;受液面波动影响大;有活动部件维护量大;精度低。
6、射线:大材小用;有辐射。
在仪表维护中,由于差压变送器导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事,通常正导压管堵塞的现象是:变送器输出下降、上升或不变。
当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响由于正压管堵塞,则当实际流量分别为F1、F1时,P1+= P2+; 当实际流量由F1减小到F2时,管道中的静压也相应的降低,设降低值为P0;同时,当实际流量下降至F2时,P2-值也要因为管内流体流速的降低而升高,设升高值为P0。
压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响,有很多种类。
像恩德斯豪斯的DeltabarFMD78差压变送器主要用于过程工业和卫生行业内液体、气体、蒸汽和粉尘的差压连续测量。
过程连接:螺纹、法兰、夹持型和卫生型连接。
过程温度: -70 ... +400°C (-94 ... +752°F)。
测量范围: 100mbar ... +16bar (1.5... 240psi)。
精度: ±0.075%。
国际防爆认证, WHG溢出保护,卫生型认证,船级认证,SIL。
汽包液位应该是负迁移的差压变送器,你排放后显示满量程的话一个办法是等导压管中的积液自然冷凝,这个办法比较被动,积液时间长短还要根据现场环境温度变化,无法控制。
只适合你的液位计安装时没有冷凝罐的情况。按安装要求汽包液位使用差压变送器的话应该是要加装冷凝罐的,这样在关闭正负根部阀,打开三阀组平衡阀后从冷凝罐上给正负压室充液,可以使变送器回零,再关闭平衡阀,打开正负根部阀后应该就能正常显示了。
设计原理
顾名思义差压变送器所测量的结果是压强差,即△P=ρg△h。而由于油罐往往是圆柱形,其截面圆的面积S是不变的,那么,重力G=△P·S=ρg△h·S,S不变,G与△P成正相关。
即只要准确地检测出△P值,与液位高度h成反比,与高度差△h成正相关,在温度变化时,虽然油品体积膨胀或缩小,实际液位升高或降低,所检测到的压力始终是保持不变的。如果用户需要显示实际液位,也可以引入介质温度补偿予以解决。