现用PLC控制变频器,PLC频率输出类型为电流信号4--20MA(NPN),控制正转即可,请教各位工程师参数设置以及配线,谢谢!... 现用PLC控制变频器,PLC频率输出类型为电流信号4--20MA(NPN),控制正转即可,请教各位工程师参数设置以及配线,谢谢! 展开
 我来答
zengbobt
推荐于2018-10-28 · TA获得超过537个赞
知道小有建树答主
回答量:456
采纳率:85%
帮助的人:152万
展开全部
接线:
4-20mA,+端接变频器ACI,-端接变频器GND。
启动停止信号,M0和GND端子。
设置:
P00设置为02,频率信号来源模拟量信号4-20mA。
P01设置为01,运行信号来源外部端子。
P38设置为00,定义M0端子作用为正转/停止。
傅松兰机凰
2019-03-17 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:33%
帮助的人:913万
展开全部
建议mo
只是为启动方向指令信号只起到锁定方向功能。可以在m3,4,5
设置2段速运行。但是设置多段速运行后
是否能够调频就不敢确认了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2011-04-21
展开全部
频率源设定成电流信号就可以了,其他不用设定
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
昆山plc培训宗老师
2011-04-20 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:248
采纳率:100%
帮助的人:33.2万
展开全部
用485通迅就行了,不要那么麻烦,台达PLC和变频器通迅非常容易,用专用指令编一下就行了,
详细可以参加昆山中宇工的三菱PLC伺服通迅培训班,台达屏、PLC、变频器通迅课程是赠送不收费的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
radiok
2011-04-20
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:25.8万
展开全部
说的不祥细
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起