380V/37千瓦电动机应选用多少平方的电缆线?

 我来答
帐号已注销
高粉答主

2020-12-05 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:263
采纳率:95%
帮助的人:11.1万
展开全部

37千瓦电动机额定电流70A左右,用16平方铜线或25平方铝线就可以。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

扩展资料:

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A。

参考资料来源:百度百科-电缆线



安全护航9

推荐于2018-03-24 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:9060万
展开全部
  1、正常情况下,380V电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
  2、电流=37000/380/1.732/0.8=70A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。
  3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过70A,要相应增加电线截面积。
  4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加电线截面积。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西式瓜
推荐于2016-12-01 · TA获得超过1158个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:100%
帮助的人:336万
展开全部
直接启动的话,选用25平方以上的线,降压启动的话可以选用两组16平方的线
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tranquility89
2011-04-27
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:7.7万
展开全部
一般是降压启动 用2组 16MM的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)