我现在做了一个二期供电系统,从一期接电,用2根4*300的电缆到二期配电房,出现电压不足的问题 10

我二期调试的时候只开了30-40kw的电机,整个二期的电压就从410V降到了360V,后面的空调主机就不能正常启动了,我测了电压,没有开机前一期供电和二期配电室都是410... 我二期调试的时候只开了30-40kw的电机,整个二期的电压就从410V降到了360V,后面的空调主机就不能正常启动了,我测了电压,没有开机前一期供电和二期配电室都是410V左右,我一开机整个二期的电压就成360V了,一期的电压维持不变。请问哪位大身能帮忙分析一下。
1期到变压器的距离在同一个房间,不超过20米
展开
 我来答
qiankangmu
高粉答主

2013-11-23 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5706万
展开全部
380V电缆的输送距离最多只能400米,否则由于电缆的压降太大,会造成你说的情况,现场只有一种解决办法,就是增加电缆根数来减少电压降
英软佳6
2013-11-22 · TA获得超过6473个赞
知道小有建树答主
回答量:1485
采纳率:60%
帮助的人:473万
展开全部
第一确定你一期至二期的电缆距离。第二检查你线路的连接点。谢谢釆纳。
更多追问追答
追问
我已经把分包都叫过来了,线路的连接点已经不是问题了,距离就是400米-430米电缆
追答
你是去了两路线,还是两路并一路的?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zn76126
2013-11-22 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5097万
展开全部
只开了30-40kw的电机 重点检查
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天枰小诚号
2013-11-22
知道答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:11.2万
展开全部
1期到变压器的距离?
更多追问追答
追问
一期到二期配电房电缆长度400米,电缆线都是用了整根中间没有断,工地所有的电缆都是国标铜电缆,我 换了几组电机调试都出现同样问题应该不是电机的问题。一期的变压器容量很足完全能够满足我的需要,只是补偿器坏了一组,一般只有75%到85%。
追答
哎~1期的配电房里面有变压器吗?
问题大概,你先看看线的距离,
2你算下2期的用电大致多少A,300的电缆不一定能承受的了,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?