室内消火栓布置距离是多少
2019-05-31 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
土巴兔装修
土巴兔成立于2008年,是面向用户的一站式家装服务平台,目前已开通318个城市分站,累计服务3500万中国家庭。在土巴兔,用户可获得免费验房、免费设计与报价、装修质检、家居电商、品质施工
向TA提问
关注
展开全部
原则是有很多的,首先要保障火灾出现的时候能有两支水枪同时到达室内任何的部位。然后就是控制消火栓的艰巨距离地面的高度最好是在1.1米,出水的方向应该方便与消防水带的铺设。还要与设置消火栓的墙面呈90度或向下。还有就是应该按照防火分区要求进行布置,对消防给水的建筑的每层,除去没有可燃物的楼层外,都应该设置消火栓。
展开全部
室内消火栓宜按行走距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的高层建筑、高架仓库、甲乙类工业厂房等场所,消火栓的布置间距不应大于30m。如图4-25所示。
2)消火栓按1支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。如图4-26所示。
室内消火栓不仅给消防队员使用,也给建筑物内的人员使用,因建筑物内的人员没有自备消防水带,所以消防水带宜按行走距离计算,其原因是消防水带在设计水压下转弯半径可观,如65mm的水带转弯半径为1m,转弯角度100°,因此转弯的数量越多,水带的实际到达距离就短,所以《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)规定要按行走距离计算。
图4-25 消火栓的布置间距不大于30m
注:在满足2股水柱同时到达任意一点的情况下,消火栓2和3的距离可大于30m。
图4-26 消火栓的布置间距不大于50m
注:在满足1股水柱到达任何部位的情况下,消火栓2和3的间距可大于50m。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》归纳如下: 室内消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,应由计算确定,且不大于如下要求: 不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询