电压互感器10000/100,电流互感器100/5,电表读数13.5.请问实际用电力量?如何技算?

 我来答
explorer34567
2011-06-27 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:30.5万
展开全部
实际用电量=电能表示数*电能表倍率,故实际电量=13.5*(100/5)*(10000/100)=27000kW.h
电能表倍率=电压表变比*电流表变比
liubohu180
2011-06-28
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:5.9万
展开全部
电压是迷惑你的,实际为13.5*(100/5)=270千瓦/小时
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐保京
2011-06-26 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:30.6万
展开全部
实际用电量:13.5X(100/5)=270度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
weishi349
2011-06-27
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:6.3万
展开全部
100除以5再乘以13.5得270
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
秋风舞落叶tb
2011-06-26 · 超过34用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:62.6万
展开全部
13.5X(100/5)=270度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)