如何设置电机热继电保护器的电流值
先把其整定电流调整到比电动机的额定电流略小,电机运行时如果发现该热继电器经常动作,就逐渐调大其整定值,直到满足运行要求为止。
继电保护器主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油 箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。
大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分、逻辑部分、执行部分。 电力系统运行中的参数在正常运行和故障情况时是有明显区别的。继电保护装置就是利用这些参数的变化,在反映、检测的基础上来判断电力系统故障的性质和范 围,进而作出相应的反应和处理。
扩展资料:
用途
微机保护与测控装置采用了国际先进的DSP和表面贴装技术及灵活的现场总线(CAN)技术,满足变电站不同电压等级的要求,实现了变电站的协调化、数字式及智能化。此系列产品可完成变电站的保护、测量、控制、调节、信号、故障录波、电度采集、小电流接地选线、低周减载等功能,使产品的技术要求、功能、内部接线更加规范化。产品采用分布式保护测控装置,可集中组屏或分散安装,也可根据用户需要任意改变配置,以满足不同方案要求。
保护器微机保护装置适用于110KV及以下电压等级的保护、监控及测量,可用于线路、变压器、电容器、电动机、母线PT检测、备用电源自投回路及主设备的保护、控制与监视。单元化的设计使其不但能方便地配备于一次设备,也可以集中组屏、集中控制。规范的现场总线接口支持多个节点协调工作,实现系统级管理和综合信息共适用范围 。
参考资料来源:百度百科-继电保护器
热继电器电流的调整: 热继电器投入使用前必须对它的热元件的整定电流进行调整(调整后的值小于或等于热元件的额定电流),以保证电动机能得到有效的保护。
一般情况下,电动机的起动电流为额定电流的6倍左右,且起动时间不超过6s时,整定电流可调整为电动机的额定电流;当电动机起动时间较长,所带负载具有冲击性且不允许停机时,整定电流调整为电动机额定电流的1.1~1.15倍;
当电动机的过载能力较弱时(电机一般低于额定负载运行),整定电流调整为电动机额定电流的60%~80%;对于反复短时工作的电动机,整定电流的调整必须通过现场试验。
方法是先把其整定电流调整到比电动机的额定电流略小,电机运行时如果发现热继电器经常动作,就逐渐调大其整定值,直到满足运行要求为止。
对于l00kW及以上的电动机,一般通过电流互感器,用较小的二次电流来控制较大的一次电流,即使用非直接式的小电流热继电器,这时其整定电流在上述情况下要缩小K倍(K为电流互感器的电流比)
设置电机热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流, 热继电保护器的动作设计标准。电流超过热继电保护器的整定电流值20%,应20分钟分断。假如电机额定电流10A。设置电机热继电保护器的整定电流值也等于 10A。热继电保护器永不分断.电机电流12A.热继电保护器应20分钟分断。
假如电机额定电流10A.设置热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.2倍.(12A)则电机电流12A.热继电保护器永不分断电机20分钟后温度升高到危险程度。
扩展资料:
继电保护器原理
1.取样单元,负责将被保护的电力系统运行中的物理量经过电气隔离并将其转换为继电保护装置中比较鉴别单元可以接受的信号,由一台或几台传感器如电流、电压互感器组成。
2.比较鉴别单元,包括给定单元,由取样单元来的信号与给定信号比较,以便下一级处理单元发出 何种信号。(正常状态、异常状态或故障状态)比较鉴别单元可由4只电流继电器组成,二只为速断保护,另二只为过电流保护。电流继电器的整定值即为给定单元
电流继电器的电流线圈则接收取样单元(电流互感器)来的电流信号,当电流信号达到电流整定值时,电流继电器动作,通过其接点向下一级处理单元发出使断 路器最终掉闸的信号;
若电流信号小于整定值,则电流继电器不动作,传向下级单元的信号也不动作。鉴别比较信号“速断”、“过电流”的信息传送到下一单元处理。
3.处理单元,接受比较鉴别单元来的信号,按比较鉴别单元的要求进行处理,根据比较环节输出量的大小、性质、组合方式出现的先后顺序,来确定保护装置是否应该动作;由时间继电器、中间继电器等构成。电流保护:速断-中间继电器动作,过电流——时间继电器动作。
4.控制及操作电源,继电保护装置要求有自己独立的交流或直流电源,而且电源功率也因所控制设备的多少而增减;交流电压一般为220伏,功率1KVA以上。
5.执行单元,故障的处理通过执行单元来实施。执行单元一般分两类:一类是声、光信号继电器;另一类为断路器的操作机构的分闸线圈,使断路器分闸。
参考资料来源:百度百科-继电保护器
方法是先把其整定电流调整到比电动机的额定电流略小,电机运行时如果发现该热继电器经常动作,就逐渐调大其整定值,直到满足运行要求为止。
对于100kW及以上的电动机,一般通过电流互感器,用较小的二次电流来控制较大的一次电流,即使用非直接式的小电流热继电器,这时其整定电流在上述情况下要缩小K倍。
设置电机热继电保护器的整定电流值应等于电机额定电流, 热继电保护器的动作设计标准。电流超过热继电保护器的整定电流值20%,应20分钟分断。假如电机额定电流10A。设置电机热继电保护器的整定电流值也等于 10A。
假如电机额定电流10A,设置热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.2倍。则电机电流12A,热继电保护器永不分断电机20分钟后温度升高到危险程度。
扩展资料:
以三段式无方向电流保护为核心,配备电网参数的监视及采集功能,可省掉传统的电流表、电压表、功率表、频率表、电度表等,并可通过通讯口将测量数据及保护信息远传上位机,方便实现配网自动化;装置根据配网供电的特性在装置内集成了备用电源自投功能。
参考资料来源:百度百科-继电保护器
热继电保护器的动作设计标准..电流超过热继电保护器的整定电流值20%.
热继电保护器应20分钟分断.假如电机额定电流10A.设置电机热继电保护器的整定电流值也等于 10A.
热继电保护器永不分断.电机电流12A.热继电保护器应20分钟分断
2.假如电机额定电流10A.设置热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.2倍.(12A)
则电机电流12A.热继电保护器永不分断.电机20分钟后温度升高到危险程度.
再后就烧坏(因电机电流12A超过电机额定电流10A).
故不能将热继电保护器的整定电流值等于电机额定电流的1.1-1.2倍左右