一台800kva/10kv变压器距高压干线165m远选多大的高压电缆
展开全部
楼上正确,YJV22-8.7/15KV-3*240电缆8000KVA的变压器都够用了,是不是还有为将来增容留备用的?
追问
姚启伦朋友你好,万分感谢!
确实是如此,图纸标注是由市政10KV环网引出,经165m地埋敷设进入我们的高压柜(亦属供电系统环网柜)。但我还是不理解,为什么高低压连体箱变(1台800的变压器),预留1个环网出线柜,设计院设计进线一定要3*240高压电缆?出线柜到800的变压器要3*50高压电缆?
我认为高压进线电缆3*90、出线柜到800的变压器要3*35的电缆就足可以了,这不是浪费吗!
请朋友解疑!!
谢谢!!!
追答
环网进出线的电缆多大由环网设计确定,当然电缆也应该由他们负责购置。至于出线也许是为将来可能增容考虑,如果确定不增3*35当然可以
2011-08-12 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
800kva额定电流I=S/1.732/U=46A
铜电缆用25平方的,铝电缆用35平方的就可以了。
铜电缆用25平方的,铝电缆用35平方的就可以了。
追问
设计院的设计为YJV22-8.7/15KV-3*240,,165米长地埋敷设。与您说的相差太悬殊了?为什么?
追答
如果是800kva,设计院的设计是错误的,估计是算成低压电缆了,低压380V侧用240的就合适。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用25平方的高压电缆,直埋线需铠装电缆,深度不浅于70厘米,且无直接受机械损伤及化学侵蚀的危险,空气敷设则不必。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |