一台800kva/10kv变压器距高压干线165m远选多大的高压电缆

 我来答
sycw100
2011-08-12 · TA获得超过551个赞
知道小有建树答主
回答量:421
采纳率:100%
帮助的人:255万
展开全部
楼上正确,YJV22-8.7/15KV-3*240电缆8000KVA的变压器都够用了,是不是还有为将来增容留备用的?
追问
姚启伦朋友你好,万分感谢!
确实是如此,图纸标注是由市政10KV环网引出,经165m地埋敷设进入我们的高压柜(亦属供电系统环网柜)。但我还是不理解,为什么高低压连体箱变(1台800的变压器),预留1个环网出线柜,设计院设计进线一定要3*240高压电缆?出线柜到800的变压器要3*50高压电缆?
我认为高压进线电缆3*90、出线柜到800的变压器要3*35的电缆就足可以了,这不是浪费吗!
请朋友解疑!!
谢谢!!!
追答
环网进出线的电缆多大由环网设计确定,当然电缆也应该由他们负责购置。至于出线也许是为将来可能增容考虑,如果确定不增3*35当然可以
黔中游子姚启伦
2011-08-12 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50555
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
800kva额定电流I=S/1.732/U=46A
铜电缆用25平方的,铝电缆用35平方的就可以了。
追问
设计院的设计为YJV22-8.7/15KV-3*240,,165米长地埋敷设。与您说的相差太悬殊了?为什么?
追答
如果是800kva,设计院的设计是错误的,估计是算成低压电缆了,低压380V侧用240的就合适。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
1159189742
2011-08-12 · TA获得超过8968个赞
知道大有可为答主
回答量:3176
采纳率:100%
帮助的人:2025万
展开全部
用25平方的高压电缆,直埋线需铠装电缆,深度不浅于70厘米,且无直接受机械损伤及化学侵蚀的危险,空气敷设则不必。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
keithz610616
2012-07-30
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1588
展开全部
方法
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式