高低压开关柜中为什么安一个接触器还安一个断路器,分合闸是是怎样一个操作顺序呢?谢谢。
4个回答
展开全部
在一个供电回路中,尤其是在需要频繁操作的回路中,由于开断元件不能频繁操作,所以应当将回路的开断元件和操作元件分开,各行其职。低压开关柜中的断路器具有很强的开断电流能力,但不能频繁操作,所以负责开断回路的故障电流;而接触器虽然不能开断很大的故障电流,但是允许30万次以上的操作频率,所以负责回路的操作。
在高压回路中由于频繁操作的负荷较少,使用断路器后,一般就不再使用高压接触器了。除非如轧钢厂那样需要频繁操作的生产线上,除了使用断路器外,还要使用接触器。
在高压回路中由于频繁操作的负荷较少,使用断路器后,一般就不再使用高压接触器了。除非如轧钢厂那样需要频繁操作的生产线上,除了使用断路器外,还要使用接触器。
许测智能
2024-10-24 广告
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴...
点击进入详情页
本回答由许测智能提供
展开全部
在母线提升柜中会用到一台断路器+一台隔离开关合用。目的是当一段母线需要检修时先开断断路器,再分开隔离开关,隔离开关提供一个明显的隔离断口。
分合闸操作是 O-0.3s-CO-T-CO
分合闸操作是 O-0.3s-CO-T-CO
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这问题涉及太广。。。。。。无法回答,建议你去看看电气方面的书籍都有的基本知识。
追问
我好像刚才表述的不准,我看基本所有的图纸一次部分都是先断路器,再刀开关(不是接触器),直接一个断路器不行吗?谢谢。
追答
只要断路器是不行的,刀开关是起一个明显的断开点的作用.