中央空调改造中如何实现三菱PLC控制2台冷却水泵变频器与2台冷却塔风机变频器并联运行(共一温度模块控制)
4个回答
展开全部
需要2太变频器,可以共用一个温度模块控制!
更多追问追答
追问
谢谢,请你看这张图能否帮忙编写PLC程序.三菱PLC分别控制2台冷冻泵2台变频器,其中2台冷却水泵2台变频器与2台冷却塔风机2台变频器并联运行(共一温度模块输出信号控制,另一路信号控制冷冻泵)
追答
你说错意思了,同志,变频器是用来控制冷却水泵和冷却塔风机的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用我公司控制器来帮你做整个也就不到1000元!包编程!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?