ABB 510系列变频器控制2台水泵,如何实现一用一停切换。
实际想利用变频来调节泵的流量,目前有2台泵,但是实际使用中使用一台就足够了,现在想让两个泵轮流启动,比如过5个小时切换一次,而且每台泵在启动时都可以用变频控制,请问用AB...
实际想利用变频来调节泵的流量,目前有2台泵,但是实际使用中使用一台就足够了,现在想让两个泵轮流启动,比如过5个小时切换一次,而且每台泵在启动时都可以用变频控制,请问用ABB变频器自带的PFC或SPFC功能可以实现么?用加装切换用的PLC什么的么?
展开
4个回答
2012-07-23
展开全部
最好用PLC,外加个国产变频器就可以了,这种场合对变频器要求不高的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变频器的PFC跟SPFC设计就是用来做这个的,不需要加任何东西,81组参数中有应用图纸,如果你有需要,我可以给你图纸跟参数.
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你这个功能无需要加装PLC,510本身就可以实现这个功能,你用PFC功能完全可以实现,这个控制宏最多可以带3台泵,我们试过4台(不加装继电器扩展的情况下)但是效果不好。
图纸在变频器手册中就有,你可以借鉴一下,但是具体多少页我记不住了。
图纸在变频器手册中就有,你可以借鉴一下,但是具体多少页我记不住了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?